求助 励磁变压器接法的问题
zhuanshun
zhuanshun Lv.2
2007年06月24日 10:25:34
来自于变压器
只看楼主

客户订购了5台30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.

客户订购了5台30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.
免费打赏
long98194
2007年06月25日 08:10:13
2楼
不行!励磁变接线必须为11点,不然你只能加转角变了。
回复
zhuanshun
2007年06月25日 08:40:00
3楼
不然你只能加转角变了。
老大:怎样改呀-线圈都绕好了呀,真要拆的话......损失可大了555.
回复
sunqing0822
2007年06月25日 09:53:48
4楼
D-D肯定接不出11点的、、、、有点常识都知道。。。
不知道能不能接成Y-D11?
转角变是一个单独的变压器,变比1:1 只是转换一个角度而已

怎么不问清楚?你们客户也有问题 怎么可能有这种接法?
回复
zhuanshun
2007年06月25日 20:10:34
5楼
今天一上班就和客户联系了-他们说只要电压不变-原副边同步就行---真服了.要真是接成11还不行了.正好接成12.不过我有点担心这客户......
回复
wzhq802
2007年06月26日 09:55:33
6楼
励磁变接线应为Y-D11接线,这样才会使电源及信号同步,否则的加转角变,不但误差大,而且投资大,维护量等也大,所以设计应有问题,请与客户详细交流后再接线。
回复
banqiao14
2007年06月26日 12:26:20
7楼
励磁变压器必须接成Y/D-11的接线方式,才能满足同步的要求,还是看图纸是不是有误,
回复
sunqing0822
2007年06月26日 15:23:56
8楼
业主也是不懂装懂吧。。。继续跟他们建议 实在不行直接联系设计的
按说不应该出现这种事情吧
回复
zhuanshun
2007年07月01日 07:43:29
9楼
各位老大:励磁变压器接成角角-12也就是相位0度的话.触发可控硅的相位要比主变超前多少度啊,调整同步变压器能解决吧.比如同步接成D/Y-11主变接成D/D-12行不行啊,为何必须主变接成11点呀.调触发电路应该可以吧.不太明白.望老大们多多赐教.谢谢了
回复
zhuanshun
2007年07月02日 18:14:24
10楼
大家帮忙啊
回复
sxlfcao7802
2007年07月04日 21:35:16
11楼
我们也是Y/D-11
回复

相关推荐

APP内打开