末端配置过大的后果
gaofeng-ha
gaofeng-ha Lv.2
2007年06月24日 09:04:18
来自于中央空调
只看楼主

本人问一个很迂的问题,假如空调系统同时使用,冷水主机配置与冷负荷正好相等,而末端配置过大,这样供回水温度会有什么变化?请高手分析一下!在此祝大家身体健康!工作愉快!钞票大把来!!!

本人问一个很迂的问题,假如空调系统同时使用,冷水主机配置与冷负荷正好相等,而末端配置过大,这样供回水温度会有什么变化?请高手分析一下!在此祝大家身体健康!工作愉快!钞票大把来!!!
lihe134
2007年06月24日 12:24:41
2楼
回水温度偏高

主机负载增大,可能会报警
回复
vincent_nk
2007年06月24日 20:41:08
3楼
是指末端供回水还是冷机的?
回复
lihuatan
2007年06月26日 13:48:49
4楼
进出水温度都会偏高,机组长期满负荷运转比较疲劳,对机组不好。很多公司为了节省投资都会用这招。选机组应该看使用场所,末端同时使用系数大或全开的,冷水机组应选择>=1,像旅馆般的可以选小。
回复
lihuatan
2007年06月26日 13:51:23
5楼
另供回水温度应该还与水泵有直接关系。以上为小弟愚见,还请大侠指正。
回复
ziyiyinzhe
2007年06月26日 16:05:42
6楼
你主机选的和冷负荷计算是一样的,末端大一点没什么大问题.你用的是什么地方?
回复
toia
2007年06月27日 00:37:36
7楼
空调总冷附和
你不是靠末端计算出来
别告诉我按建筑面积*系数然后整个估算数据.. 所得.....



回复
克莱门特
2007年06月27日 08:01:21
8楼
鄙人的算法:主机和末端配置,一般先是计算统计好末端配置,再配置主机的(末端配置的总冷量*0.8)。
回复

相关推荐

APP内打开