请教高手~~有关高压电机启动的问题??是否和380V电机一样,分降压启动,等等~~我这有1台,6KV,800KW的高压电机,请教高手用什么样的启动方式呢??
请教高手~~有关高压电机启动的问题??是否和380V电机一样,分降压启动,等等~~
我这有1台,6KV,800KW的高压电机,请教高手用什么样的启动方式呢??
12楼
这个是我们公司的一点设备请大家看一下
\线路及设备名称 所属车间 型 号 功率KW 数量 电流(A) 防护等级 保护类型 变比 二次定值(A) 一次定值(A) 时间(S) 是否投入
空压机 锅炉 YGF1000---4 10000 1 658 IP44 差动速断 800/5 15 2400 0 是
过负荷 5.1 816 55 是
给水泵 锅炉 Y4501----2 355 4 25.6 IP23 宁夏电机厂 过流I段 ‘75/5 7.2 108 0 是
过负荷 2.2 33 10 是
一次风机 锅炉 Y4506----4 400 3 28.7 IP23 江苏大中 过流I段 ‘75/5 8.2 123 0 是
过负荷 2.4 36 20 是
送 风 锅炉 Y4505----4 355 3 25.5 IP23 江苏大中 过流I段 ‘75/5 7.2 108 0 是
过负荷 2.2 33 20 是
引风机12 锅炉 YKK560----6 800 2 58.1 IP23 江苏大中 过流I段 ‘75/5 14.4 216 0 是
过负荷 4.3 64.5 25 是
引风机3 锅炉 YKK560----6 560 1 68 IP44 湖南特种 过流I段 ‘75/5 12.6 189 0 是
过负荷 3.6 54 25 是
细碎机 锅炉 YKK450----6 315 1 23.9 IP23 湖南特种 过流I段 ‘75/5 6.4 96 0 是
过负荷 1.9 28.5 15 是
循环水泵 动力 Y560-----6 900 4 62.2 IP23 江苏炜赋集团南通电机 过流I段 ‘75/5 18.3 274.5 0 是
过负荷 5.5 82.5 10 是
循环水泵 动力 Y560-----6 400 1 28.7 IP23 过流I段 ‘50/5 12.3 123 0 是
过负荷 3.6 36 10 是
循环水 泵 锅炉 Y4503----6 400 3 29.4 IP23 宁夏电机 过流I段 ‘75/5 8.2 123 0 是
过负荷 2.4 36 10 是
325搅拌电机 发酵 YKK500----4 630 12 44.9 IP44 湘潭电机 过流I段 ‘75/5 13 195 0 是
过负荷 3.8 57 10 是
120搅拌电机 发酵 YKK4503---4 280 10 20.8 IP44 宁夏电机 河北衡水 过流I段 ‘30/5 15 90 0 是
过负荷 5 30 10 是
螺杆压缩机 动力 YW4506----2 630 5 42.6 IP25 淄博牵引电机集团张店电机厂 过流I段 ‘50/5 19.5 195 0 是
过负荷 5.7 57 10 是
离心制冷机组 动力 YGR1228-2CO/S 1228 10 95/81/6.5 岳阳 特种电机 过流I段 100/5 17 340 0 是
过负荷 5 100 10 是
冷水泵 动力 Y500-6 560 4 40 IP23 江苏炜赋集团南通电机 过流I段 ‘50/5 19 190 0 是
过负荷 5.5 55 10 是
车 间 容量(KVA) 容量(KVA) 一次电流(A) 二次电流(A) 联结组别 制造厂商 数量 保护类型 变比 二次定值(A) 一次定值(A) 时间(S) 是否投入
提炼/阿莫 2500 SCB9-2500/10 144.3 3608 Dyn11 北京华泰 6 过流I段 150/5 20 600 0 是
过负荷 6 180 5 是
溶媒/发酵 1600 SCB 9-1600/10 92.4 2309 Dyn11 北京华泰 2 过流I段 150/5 14 420 0 是
过负荷 3.8 114 5 是
锅炉厂用变 1000 SCB---1000/10 57.7 1443 Dyn11 北京华泰 5 过流I段 100/5 15 300 0 是
过负荷 3.5 70 5 是
配料变 1250 SCB---1250/10 72.7 1818 Dyn11 北京华泰 2 过流I段 100/5 18 360 0 是
过负荷 4.3 86 5 是
循环水 1000 SCB---1000/10 57.7 1443 Dyn11 北京华泰 2 过流I段 100/5 15 300 0 是
过负荷 3.5 70 5 是
冷冻 1600 SCB---1600/10 92.4 2309 Dyn11 北京华泰 2 过流I段 150/5 14 420 0 是
过负荷 3.8 114 5 是
环保 1250 SCB---1250/10 72.7 1818 Dyn11 北京华泰 1 过流I段 100/5 18 360 0 是
过负荷 4.3 86 5 是
汽源 630 36.37413395 909.3533487 1 过流I段 100/5 5 100 0 是
过负荷 2.5 50 5 是
回复
13楼
上述设备除了空压机10000KW的电机用的是液体电阻启动以外都是直接启动的 从日常发现的故障来看好多都是跟启动有关的 所以我个人认为还是尽量不要用直接启动
回复
14楼
还要考虑所配生产机械的情况,变压器的容量,启动是否频繁和是否是空载启动等。直接启动附属设备少,但是对电网冲击比较大。
回复
15楼
用液阻启动也是有发热问题,我就碰到了一个6000V,1800KW的除尘风机的电机用这种启动方式,在液体温度高的时候电机启动不起来.所以要我们给想别的启动方法来解决.
回复
16楼
6000V的变压器有够大容量,直接起动,而且也是一个高压设备专用变压器,不会影响到400V低压系统处
回复
17楼
在电网或主变容量允许的情况下,直接启动最好。但是是否有规程、规范对直启电机容量的限制,工作机械是否允许直接启动。在设计或确定方案时是要考率这方面问题的。
回复
18楼
可给你推荐一个高压软启动生产厂家
陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
适用范围:6KV 10KV
适用功率:300KW-18000KW
公司网址:
www.yqr3.com
回复
19楼
直接启动就可以了,简单
回复
20楼
要看主变压器容量,与电机是否绕线式无关。800KW属小型高压电机,应该可以直接启动。