请教高手~~有关高压电机启动的问题
lusihua
lusihua Lv.3
2007年06月24日 08:34:24
只看楼主

请教高手~~有关高压电机启动的问题??是否和380V电机一样,分降压启动,等等~~我这有1台,6KV,800KW的高压电机,请教高手用什么样的启动方式呢??

请教高手~~有关高压电机启动的问题??是否和380V电机一样,分降压启动,等等~~
我这有1台,6KV,800KW的高压电机,请教高手用什么样的启动方式呢??
免费打赏
whhqf
2007年06月24日 19:02:11
2楼
如果是鼠龙式可直起动,绕线式就要降压起动。
回复
qbw4607
2007年06月24日 19:57:34
3楼
要看主变压器容量,与电机是否绕线式无关。800KW属小型高压电机,应该可以直接启动。
回复
woniu888
2007年06月24日 20:09:56
4楼

同意!
回复
lusihua
2007年07月03日 10:02:51
5楼
啊~~800KW的还是小电机~~不可能吧

有开关变压器式软启动吗?
回复
zigj
2007年07月03日 10:14:21
6楼
800KW对高压电动机来说,当然是小电机了.电动机起动和供电系统有关,800KW是否可以直接起动,应该进行计算确定.一般应该是没问题的.
回复
qbw4607
2007年07月03日 11:02:25
7楼
同意楼上,中型电机一般功率在2000KW以上。高压电机也有软启动,但造价高昂,一般宁可阻抗降压启动。
回复
dong178
2007年07月04日 10:57:47
8楼
液体电阻起动
回复
zdcerdos
2007年07月04日 16:02:20
9楼
8楼说的对.大功率电子器件降压起动造价太高.
回复
yankemin
2007年07月04日 17:19:00
10楼
直接启动肯定是不行的!建议采取价格低廉的降压启动,
回复
aaa.iii
2007年07月05日 23:32:36
11楼
直接启动不是不可以 但是不是太好 我们公司的就是直接启动的 但是从每次出的故障来看对电机和设备都有很大的伤害
我个人建议还是采取一定的措施比较好
回复