无功补偿的问题
qdcxh
qdcxh Lv.3
2012年11月05日 10:02:23
只看楼主

请教各位大侠,小弟现手上250kva的变压器,每个月电量一般在6000度左右(机械行业),每个月罚款在1000元左右,在这样情况下能不能做好补偿,怎么做?谢谢各位大侠!!!

请教各位大侠,小弟现手上250kva的变压器,每个月电量一般在6000度左右(机械行业),每个月罚款在1000元左右,在这样情况下能不能做好补偿,怎么做?谢谢各位大侠!!!
免费打赏
bayubayubayu
2012年11月08日 19:20:40
22楼
高供低计,原来有电容柜,按照变压器的30%配置行车等
回复
lkl123456lzl
2012年11月08日 20:38:13
23楼
电焊机是主负荷 补偿就很难达到 静态补偿不行
回复
pyz521
2012年11月09日 10:56:47
24楼
加个智能补偿装置。就不用为以后罚款担心了、
回复
一指慢
2012年11月09日 12:23:17
25楼

切中要害!
负荷率十分低、高供低计变压器理论无功太高。
回复
qww008
2012年11月09日 22:47:05
26楼
电焊机的电流太不稳定了,普通的电容补偿还没来得及补偿电流高峰就过了,要用智能补偿柜
回复
loujinpu
2012年11月10日 08:16:26
27楼
加补偿就行了,很简单的
回复
jiajianxin
2012年11月10日 11:27:54
28楼
功率因数控制器,设置不合理
回复
mjgdqhl
2012年11月10日 16:23:20
29楼
回复
qixeoo
2012年11月10日 18:29:58
30楼
我看只能加台有源补偿柜了,一般的电容柜反应时差跟不上电焊机的,有事给我留言啊
回复
baohaizwl
2012年11月11日 17:34:30
31楼
加个20KVar固定补偿,另配自动补偿一定行