无功补偿的问题
qdcxh
qdcxh Lv.3
2012年11月05日 10:02:23
只看楼主

请教各位大侠,小弟现手上250kva的变压器,每个月电量一般在6000度左右(机械行业),每个月罚款在1000元左右,在这样情况下能不能做好补偿,怎么做?谢谢各位大侠!!!

请教各位大侠,小弟现手上250kva的变压器,每个月电量一般在6000度左右(机械行业),每个月罚款在1000元左右,在这样情况下能不能做好补偿,怎么做?谢谢各位大侠!!!
免费打赏
lixiaolinbeijing
2012年11月12日 10:36:19
32楼
在低压主进柜上装一块多功能数字仪表实测一下,
应该是电容补偿不够,或控制器坏掉了。
回复
lixiaolinbeijing
2012年11月12日 10:42:28
33楼
最好不要用国产的控制器,算法不准确,质量不可靠。可以用ABB的RVC,价格不太贵,也就两三千,
回复
fzl2012
2012年11月12日 11:32:06
34楼
还是加补偿柜好,补偿柜里配有抑制谐波的电抗器。只加电容不合适。
回复
sdfdzy1998
2012年11月12日 13:43:17
35楼
按照变压器60%补偿,可以把行车线路上加上电容补偿,因行电容柜上安装的电容自动补偿控制器根据电流和时间来判断电容的投切,当行车启动时自动补偿控制器检测到电流时但时间未到当时间达到时,电流没有了这样造成电容器无法投入。
回复
mmm123456qd
2012年11月12日 16:39:41
36楼
我觉得首先是变压器配置太大,容量占用较高,不知道是否有容量占用大大超过使用量的原因。因为按照8小时使用计算,你的实际计算负荷只有25KW,按照功率因数补偿至0.9计算,实际你的变压器容量不到30KVA。所以你的容量占用超过比例较大。另外就是无功补偿的问题。由于你的总容量不大,所以补偿柜的容量也不用太大。一般一个补偿电容为16KVar,所以你的柜子里面有两组电容应该足够了,配个自动补偿器,也就行了。当然,如果你的工厂的负荷感性特大,例如以电焊机为主,那就稍微计算一下,看看无功功率有多大,适当增加补偿电容就行了。
回复
jingqianyi
2012年11月12日 17:16:21
37楼
加电容柜即可
回复
wanghaipeng_09
2012年11月12日 17:27:20
38楼
学习下
回复
一指慢
2012年11月13日 11:52:51
39楼
楼主的烦恼解除没有呀!
回复
zhixiansheng
2012年11月13日 12:19:56
40楼
加电容器,或者看看供电局提供的电容柜控制器
回复
jj_yy000
2012年11月15日 09:20:25
41楼
在低压侧加个电容柜,形式以分补较为合理。
回复