无功补偿的问题
qdcxh
qdcxh Lv.3
2012年11月05日 10:02:23
只看楼主

请教各位大侠,小弟现手上250kva的变压器,每个月电量一般在6000度左右(机械行业),每个月罚款在1000元左右,在这样情况下能不能做好补偿,怎么做?谢谢各位大侠!!!

请教各位大侠,小弟现手上250kva的变压器,每个月电量一般在6000度左右(机械行业),每个月罚款在1000元左右,在这样情况下能不能做好补偿,怎么做?谢谢各位大侠!!!
免费打赏
yaoguizhong213
2012年11月06日 12:22:14
12楼
加个补偿器就解决了。不贵
回复
jingqianyi
2012年11月06日 13:14:07
13楼
加 电容 柜即可
回复
qdcxh
2012年11月07日 08:22:26
14楼
谢谢楼上的大侠。
回复
qdcxh
2012年11月07日 08:26:33
15楼
供电方式是:高供低计,原来有电容柜,按照变压器的30%配置,生产设备主要是电焊机,行车等
回复
无纤尘
2012年11月07日 08:33:43
16楼
加个低压无功自动补偿装置,你变压器不大,补偿容量也不大。给你省下的罚款,一年多就够买的了。 无功补偿容量按照变压器容量10%-30%选取。
回复
houzaixiang
2012年11月07日 08:50:46
17楼
一般是按照变压器容量的1/3来补偿,如果原先功率因数太低,可能加大补偿的量。20kvar的电容4个或者五个即可。自己做的话配件有自动补偿仪,电容、接触器、空开。刀开关、电流互感器等
回复
ztlm77
2012年11月07日 10:28:57
18楼
经验可以按照20~30%配比
回复
kobe19901028
2012年11月07日 15:27:57
19楼
现在都是按变压器20%到30%做的
回复
wuchiqun
2012年11月07日 22:07:35
20楼

怎么补偿都很难迏到效果!主要一、负荷率十分低,二、高供低计,变压器理论无功大高。
要安装无功补偿,只有安装动态三相分补效果好些。原有安装的电容柜几乎是没用的。
回复
xuanziping_hfskk
2012年11月08日 10:16:31
21楼
这种事情不一定补偿就能够全部解决的问题,要核查一下用电设备的瞬时损耗,以及变压器的铁损事情等全面因素后,再决定用何种解决措施。
回复