消防管道穿过沉降缝怎么做,最好能说的具体些,单纯的加可曲挠橡胶接头能解决吗

消防管道穿过沉降缝怎么做,最好能说的具体些,单纯的加可曲挠橡胶接头能解决吗
免费打赏
政委
2007年06月24日 23:28:56
2楼
穿过沉降缝时,加柔性接头或金属波纹管,这个实际中管道断裂机会少,有的还在柔性接头或金属波纹管加前后控制阀,本人认为没太必要。倒是要注意建筑物主体消防立管与室外环管由于地质不均匀引起沉降至使环管与立管拉扯断裂机会倒是不少。如果条条消防栓立管加柔性措施造价增加不少。后来想个办法把室外消防环管用支架固定在建筑物四周的地梁上,与建筑物成一整体沉降,这样做效果倒是很好。
回复
tkn6108
2007年06月25日 11:37:51
3楼
一般较多的是安装金属波纹管,试压前不应把外面的金属杆拆掉,等试压完毕后拆掉以起到调节的作用
回复
lugangsijia_9
2007年06月26日 02:46:41
4楼
多见安装柔性短管(即柔性接头),长度应大于沉降缝宽度200mm,距沉降缝中设置,两侧各1m处在梁侧或顶板下安装门型吊架.卡箍应暂缓安装.同时应注意成品保护,防止上面掉下东西砸坏或污染柔性短管.
可曲挠橡胶接头是安装在水泵前后端起到减振作用的.不适合用在此处.
回复
fzq19760709
2007年06月26日 14:10:31
5楼
穿过沉降缝时,加柔性接头或金属波纹管。一般较多的是安装金属波纹管,试压前不应把外面的金属杆拆掉,等试压完毕后拆掉以起到调节的作用。
回复
xtm518
2007年06月26日 14:14:34
6楼
多谢楼上几位给的建议,总体考虑还是装金属波纹管,这个方法比较简洁,

先照这个方法做,审图的时候再说吧,