分析发电机的为什么出现这种现象?
xia63729
xia63729 Lv.7
2007年06月23日 16:43:32
只看楼主

有一台发电机发电测试,Va=Vb=Vc=220伏.发电电源是220伏.Vab=220伏,Vbc=220伏,Vac=380伏.请问是什么原因造成的?

有一台发电机发电测试,Va=Vb=Vc=220伏.发电电源是220伏.Vab=220伏,Vbc=220伏,Vac=380伏.请问是什么原因造成的?
免费打赏
yjig
2007年06月23日 19:11:14
2楼
根据你的介绍,应该是B相接线错误。
回复
yankemin
2007年06月23日 19:25:59
3楼
期待高手来分析~
回复
xx_691214
2007年06月23日 20:53:28
4楼
.Vab=220伏,Vbc=220伏,Vac=380伏.--------b是N线!!!
回复
xia63729
2007年06月24日 21:28:59
5楼
对不起.没说情.这题是中级职称考试题.给的电压数据.全部是用电压表测量得到的.要我们根据实践经历说明原因.
回复
hw790605
2007年06月25日 07:57:46
6楼
B是N相
回复
jihai123
2007年06月25日 11:25:40
7楼
B是N,那Va=Vb=Vc=220伏?是为什么啊
回复
yjig
2007年07月09日 20:46:45
8楼
现将在工控论坛上讨论的问题转发如下,其故障现象基本一样,所不同的是:工控论坛说的是C相接线错误,而楼主的故障是B相错误。

c 一台三相、380V、4极、1.11EW电动机接入电源时,电动机即使空载也不能起动,只能发出“嗡嗡”的声音。经查,电动机本身正常,肯定是电源系统有问题。
该电源是由一台17kW、三相、400V发电机发出来的,它由一台25马力(17,4kW)柴油机拖动,发出的电供应照明和动力。将电供220V照明灯泡用,三相照明负荷均正常。
测量发电机三相电压,结果见下表。从测量结果看,相电压均正常,因而220V照明负荷能正常工作。但三相线电压严重不平衡,故电动机不能正常运行。

电压 Ua Ub Uc Uab Ubc Uac

(单位:V) 230 230 230 400 230 230

经过仔细检查分析发现,故障原因是发电机检修后C相绕组两根引线接反,造成线电压不平衡。把这两根引线互换后,电动机能正常起动运行故障排除。

为什么发电机C相绕组接反会产生上述结果呢?我们可以从图1看出,正确接线时,三相电压大小相等,相位彼此互差120°,线电压的大小也相等,是正常的工作状态:而当C相接反时,三相电压的绝对值虽然相等,但相位不再是互差120°,线电压也发生了变化,结果如图lb所示。在这种状态下,因单相电压仍是正常值,故单相负荷如照明仍能正常工作,但对电动机来讲,电源发生的变化它就不能正常工作了。
众所周知,三相异步电动机能够旋转,其前提是定子三相对称绕组通入三相对称电流,产生旋转磁场。现在由于发电机C相绕组接反,电流波形变成了如图2中ic’,所示形状:电流大小未变,相位与正确波形iC相比,相差了180。此时,各相电流的瞬时表达式为:
iA=ImCOSεt
iB=ImCOS(εt一120°)
iC=ImCOS(εt—60°)
各相电流随时间而变化的曲线如图2所示。为考查此时三相不对称电流产生的合成磁效应,选定几个特定的瞬时进行分折。例如取εt=0°、120°、180°、240°、300°、360°等g个特定瞬间。设电流为正时,从线圈首端(A、B、C)流入(记为②),末端(x、Y、Z)
图中实线为正确波形,虚线为实际波形。

流出(记为1。根据右手螺旋定则确定,合成磁场的方向分别见图3(为说明问题简单,以2极电机为例)。
由图3可见,三相电流流入三相对称绕组后,所建立的合成磁场的方向,在εt=0到εt=120”时,合成磁场方向转了240°;在εt=120°到180°时,磁场方向反转60°;在εt=180°到240°,合成磁场逐渐消失,在εt=240°到300°,合成磁场方向反转120°;在εt=300°到360°,合成磁场反转60°,如此周而复始。合成磁场虽然是不静止的,但不能形成旋转磁场,因此,电动机就无法转动起来,只能原地颤动。
回复
xx_691214
2007年07月09日 21:29:11
9楼
头尾端能接反??!!!-----------高人!!!
回复
xia63729
2007年07月15日 22:37:16
10楼
在此谢谢8楼的详细解答!
回复

相关推荐