各位好,问个风机盘管代替暖气片的问题。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年11月04日 23:24:43
来自于采暖供热
只看楼主

我们学校采用电锅炉供热,水温不超过60度,想把暖气片换成风机盘管,造价高吗?效果会好吗?

我们学校采用电锅炉供热,水温不超过60度,想把暖气片换成风机盘管,造价高吗?效果会好吗?
免费打赏
fine_2009
2012年11月05日 09:22:23
2楼
风机盘管落地的用来供暖还行,吊顶上的,往下吹,效果不理想。
一定要用电锅炉,不能用其它热源吗?
回复
hanzhg54
2012年11月05日 11:39:33
3楼
唉,是啊,学校里城市较远,没有集中供热,环保局又不让用燃煤锅炉,只好电供暖。
回复
zyhlyx
2012年11月05日 12:00:03
4楼
效果好得很!造价高不高那要看有多少台风机盘管,以及能够承受的造价是多少。

[ 本帖最后由 zyhlyx 于 2012-11-5 12:02 编辑 ]
回复
yuwenwunt
2012年11月05日 14:35:01
5楼
采用风机盘管采暖可行:
1、风机盘管制热60度进水,与电锅炉出水温度匹配;
2、风机盘管+安装材料及安装费:3500元/套,价格也不高;
3、制热量按照150配置就可满足取暖需求。
回复
dmhy256
2012年11月05日 20:06:58
6楼
可以采用超薄型水暖空调器
回复
cairuke1015
2012年11月05日 22:22:15
7楼
PHNIX的那个超薄立式风盘就不错啊
回复
zhaowenliangde
2012年11月06日 11:37:17
8楼
为什么要换那?暖气片不一样取暖吗?
回复
abing1129
2012年11月07日 10:19:32
9楼
采暖的时候,风机盘管的出风温度最好是在30~35度左右,所以风机盘管的进水温度最好是在45~50度。60度的进水温度有点高了
回复
tina7997
2012年11月07日 10:43:34
10楼
风机盘管的进水温度感觉是在45~50度。
回复
寒冬
2012年11月07日 16:58:00
11楼
造价当然高了,另外风机对于采暖来说我感觉不太适合,不过装修能好看一些,可以装在吊顶内。