关于排烟风管变径的问题
ing_design
Lv.2
2007年06月23日 12:24:07
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
排烟风管是否需要变径?
排烟风管是否需要变径?
免费打赏
toplhc
2007年06月26日 16:47:50
2楼
风管水力计算都是一样的,不因为是排烟与否有所差异
该变径的地方就要变径
回复
ing_design
2007年06月26日 18:16:33
3楼
一个排烟系统通常负责多个防烟分区,而并不一定每个防烟分区都着火的,所以总管不应变径,通向每个防烟分区的支管应该变径
回复
ouyanghongyan
2007年06月27日 14:04:37
4楼
排烟分区,主管一般不变径.主管按最大排风量来选择管径!
回复
wgj1207
2007年06月28日 13:59:33
5楼
学习了,谢谢楼上两位。