我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。 次工程地下防水简介如下: 1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。 2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。 3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。 4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。
次工程地下防水简介如下:
1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。
2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。
3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。
4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
5、发现渗漏后在底板上已封压了100MM的砼并有反向配筋,并掺如了类似有机硅防水剂
6、将墙面凿出120MM即一块砖的厚度,抹的砂浆,分5成的活,并掺如了HM1500侵透型防水材料。
现在的接仍存在一定程度慢渗现象,比较头疼,如今此工程以完工两年了,仍在维修,但效果始终不好,先在此发出此信息,请教各位高手给出出主意!
2楼
地下室大面积严重渗水原因:1.混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔
洞;2.由于各种原因使地下室出现裂缝;3.防水涂层施工质量不好或防水涂层延
伸性不够,而造成防水层拉裂。
变形缝、施工缝和新旧结构接头出渗漏。1.混凝土施工质量不良,收缩过大,出
现裂缝;2.这些部位的细部防水处理方法欠妥,如止水带安放位置不当,混凝土
灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不严等。3.密封材料及防水涂层延伸率不够,而被拉
裂或脱离粘结面等
穿墙管和预埋管处渗漏水。1. 管子或套管安装不严密,周围出现裂缝和缝隙;2.
细部处理方法欠妥,管外壁及混凝土预留孔壁之间的密封材料填塞不严,外侧防
水涂料加强层粘结不良等;3.密封材料及防水涂层因延伸率不够,而被拉裂,或
脱离粘结面。
回复
3楼
处理方法:
1、地下室防水采用背水面喷涂PCCM聚合物水泥砂浆层防水以及对蜂窝、裂缝、
穿墙管等渗漏部位进行化学灌浆处理。
2、采用LW水溶性聚氨酯化学灌浆补漏
3、采用聚合物水泥沙浆勾缝、压力灌浆、单组分聚氨酯密封胶封闭等综合治理补
漏
回复
4楼
我需要一些关于柱下筏基的参考图,有谁能帮我找点啊?先谢了。
回复
5楼
我这有最简单得方法:先找到漏水的区域,应该好找!先将积水扫除后即可发现漏水区域,如果总是扫除不净的地方肯定是漏水区域。发现后采用压力灌浆法将一种密封液(产品名称忘了,不过咨询一下防水公司都知道)压入地下或墙上即可高枕无忧了,因为这种液体对水有吸附性并遇水凝固堵住缝隙,压入得越多越往外延伸,直至墙体以外,这样就可起到防水作用。我在工程上用过,处理一次到位,决不漏水!
回复
6楼
很实际的解决问题!
回复
7楼
楼上的讲的,正是我们处理的方法!采用高压处理,注入聚氨酯发泡剂!即可止漏!
回复
8楼
两年前我们做过----至今未漏.
回复
9楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
10楼
地下室外墙伸缩缝处漏水,用什么办法处理?
回复
11楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复