梁的拆模时间
mayue421_1981
2004年09月24日 08:48:15
只看楼主

各位仁兄: 一框架梁跨度10米、梁截面1000*300、柱高7。2米、砼C25,为赶工期,如果13天的试块强度或更早已达到100%能拆梁底模吗?赐教赐教!!!

各位仁兄:
一框架梁跨度10米、梁截面1000*300、柱高7。2米、砼C25,为赶工期,如果13天的试块强度或更早已达到100%能拆梁底模吗?赐教赐教!!!
免费打赏
ke_sm
2004年09月24日 08:57:19
2楼
在正常情况下,施工规范规定(大意):跨度等于小于2m时,当混凝土强度达到设计强度的75%时可以拆底模;当跨度大于2m,或者是悬挑梁时,必须在混凝土强度达到设计要求方可拆底模;但是还有规定,如果施工荷载受力比较大时,必须通过计算,才可决定是否允许拆模。你是学过的,应当会计算。
我曾经在混凝土浇灌第四天时批准拆除3.6m悬臂梁的底模,当时采取了一些措施,天气又热,混凝土三天强度达到设计强度的95%,钢筋特密。
以上原则不可违背,否则出质量事故,技术人员要坐班房——比跳楼强。
回复
ke_sm
2004年09月24日 08:58:08
3楼
再补充一点。悬臂结构的模板拆除时间规定。悬臂结构若没有承受施工荷载,到
了规定时间和设计强度后即可拆除底模。

但,悬臂结构若承受施工荷载,例如室外楼梯,多层,下面的结构要承受上面楼
梯的模板,混凝土等,在任何情况下,不允许先行拆除底层悬臂结构底模和其支
撑系统。待悬臂结构全部工程结束,方可自上而下逐层拆除。

干了几十年建筑施工,亲眼看见发生的工亡事故的有八个人,千万不可麻痹大
意。
回复
liuhuijg
2004年11月05日 12:55:40
4楼
必须混凝土强度到100%方可拆摸
回复
goodrenxgl1978
2004年11月06日 20:49:38
5楼
悬挑梁强度要达到100%%,梁跨大于6m强度要达到70%
回复
chenqihui999
2004年11月12日 11:20:25
6楼
为了安全还是要100%,在忙也不要吃国家粮,浪费纳税我的钱。
回复
wlh0107
2004年11月14日 15:34:57
7楼
各种梁的拆模时间在施工规范里有具体规定,如果为赶工期,需提前拆模,应该增加同等条件下养护的试块,经试验强度已经达到施工规范里拆模要求,可以提前拆模。
回复
herunfeng3333
2005年04月19日 22:08:40
8楼
悬挑构件强度达到100%且抗倾覆荷载加上后方可拆模.
回复
gonglingmin2004
2005年04月20日 13:44:25
9楼
我觉得你的问题可以提高砼的标号,那样就可以提前达到强度,就可以不耽误工期。
回复
qjj0101
2010年05月05日 14:18:14
10楼
必须达到百分百达到混凝土强度要求
回复
chiu130
2010年05月05日 17:08:05
11楼
学习中,多谢~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐