穿梁的问题
mayue421_1981
2004年09月24日 08:47:55
只看楼主

中央空调的管子要穿梁直径为5cm,怎样加固?

中央空调的管子要穿梁直径为5cm,怎样加固?
免费打赏
ke_sm
2004年09月24日 08:56:27
2楼
梁上开洞时,不但要计算洞口加筋,更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。一
般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足。梁从构造上能保证不发生冲切
破坏和斜截面受弯破坏。
回复
ke_sm
2004年09月24日 08:56:41
3楼
加个套管,埋在梁里面,50直径的洞口,如果不在梁上下部位,不必处理。

如果二次装修,也就是要凿混凝土了,施工不太方便,建议使用钻心取样的设备
打洞,100的都行。施工速度很快。凿洞也不利于结构。

特别提示:一定要在梁中部做,这样才可以保证不影响上下部位,受力的纵向钢
筋。箍筋可能要打断几根。这种有损探伤,局部做没有什么问题。不知道你要打
多少根梁?
回复
cy28
2004年09月24日 15:50:36
4楼
我认为应该从三个方面考虑:
对于50mm的管子,只要不打断钢筋,注意以下开洞位置,没有问题!
1,如果孔洞位于纯弯段或弯矩起控制作用区段时候,发生的破坏形态主要为
正截面破坏,所以洞口上下肢可采用偏心受拉构件进行补强
2,如果孔洞位于弯剪段时候,发生的破坏形态主要为斜截面破坏,所以洞口
上下肢可采用偏心受压构件进行补强
3,如果梁腹开洞,梁的主要破坏为在孔洞4个角点出现塑性较,所以可以采
用钢筋网对对四周进行加强
不同的开洞位置有不同的处理方法,这只是一个建议,当然设计还是要靠你自己
回复
kang22kang
2007年10月22日 00:51:41
5楼
二楼说的对啊,多看看书就行了,我也是新手,得多学习啊.
回复
bmwzj01
2010年04月01日 21:12:58
6楼
新手学习!
回复
aaqq1000
2010年04月01日 21:28:23
7楼
主要是梁的截面问题,如果梁的截面很大,整体削弱小,加钢套管,不处理也是没有问题的。
回复
jiangzhihui
2010年04月02日 09:23:06
8楼
我同意二楼的观点
回复
dreaming527
2010年04月02日 09:27:28
9楼
对于50mm的管子,只要不打断钢筋,直接绕过去
回复
秋水冰凉
2010年04月02日 11:09:55
10楼
建议还是最好不要开洞,开洞的一般是深梁,一般梁开洞应力集中比较严重
回复
qiushouge2
2010年04月02日 17:13:33
11楼
如果是梁中部底端也没啥关系的~毕竟那块的混凝土起不了啥作用