对于一些地下水位较高,地下室地板又比较低的情况,水浮力可能会达到50kn以上,在设计地梁时,是否应该考虑这个力呢?如果考虑,该如何做?是否折减?
对于一些地下水位较高,地下室地板又比较低的情况,水浮力可能会达到50kn以上,在设计地梁时,是否应该考虑这个力呢?如果考虑,该如何做?是否折减?
2楼
找到一些地下室及外墙放水的资料,请xzw1981兄参考。
1、材料的選擇以種類越少越好,使不同種類之材料接合數減至最少。
水泥砂漿:防水部份之水泥砂漿一律採用1:2防水水泥砂漿,防水粉刷用1:1純水
泥與七厘寒水石拌合粉刷。
磁磚:採用釉面不吸水且坯底吸水鋁高者,背溝型式適當五吸水鋁小者。
填縫材:常見之填縫材有Silicone、PU"聚硫膠類及水性壓克力彈性填縫材等,依施
作部位不同而採用不同之填縫材
回复
3楼
2、地下室底版及外牆防水
底版配筋時,下層筋均在地樑主筋之下,且基礎版與地樑之混凝土必須同時一次
澆築。
地下室安全措施支柱拔除後,用摻適量膨脹劑之混凝土補灌所留孔洞以防收縮龜
裂滲水。
地下室施工期間隨時注意地下室水浮力並且消除之,以避免水浮力頂起底版,造
成龜裂滲水。
地下室外牆底與地樑均預留企口 以利清洗。
施工縫止水帶均整圈圍繞安放,並以木板吊夾固定。
地下室牆與底版均一次澆築完成,若無法一次澆築完成則於施工縫處埋設止水
帶。
地面層樓版與地下室外牆混凝土以一次澆築完成為原則,若不能同時澆築時,則
需先施築高於樑底3公分以上。
橋身模板剛度需充足,以防牆面爆凸,混凝土不密實。
固定銅筋保護層之整塊,均檢查牢固 以防灌漿時擠落,造成鋼筋移位外露,產生
鋼筋銹蝕,發生滲水。
模板間若以V型鐵件做撐擋時,凹槽應向上,以避免灌注,產生孔隙,日後滲
水。
灌注牆身混凝土前,底部均先澆置一層3~5公分厚之同配比水泥砂漿使之與先落
底粗粒料混合,以免產生蜂巢滲水。
混凝土灌注高超過1.5公尺:均使用漏斗導管灌注,以防骨材分離。
灌注牆身混凝土時,務必以震動機輔以竹竿、木鎚及模板震動器等搗實均勻 以免
造成蜂窩毛細滲水現象。
回复
4楼
3、浴廁牆結構體,原則上均為鋼筋混凝土造,如為磚造者均要求漿縫填滿。
牆面防水粉刷材料均採用1:1純水泥砂漿與七厘寒水石拌合粉刷。
牆面貼磁磚之勾縫均要求密實,無孔洞現象。
浴廁及廚房之地坪,較室內地坪降低2~5公分,並施作排水坡度。
浴缸地部提高3~5公分,並斜向排水口,以防內部積水。
安裝浴缸及馬桶前,地坪與牆面之防水粉刷均事先一體完成。
回复
5楼
4、外牆結構體之施工力求密實,避免產生裂縫或孔洞而滲水。
外牆四周塞水路施作密實。
窗台及冷氣台等均向外傾斜,以避免積水內流。
外牆貼磁磚均儘量採取勾縫作法,用鐵製勾縫刀施工,使粉刷層密實,如用抹
縫,不可有小孔洞現象。
回复
6楼
我在设计实践过程也常碰到这个问题头痛的!因为其实地质资料提供的地下水位
的参考价值很低的:(
1.钻探一般采用泥浆固壁,泥浆会堵死渗流通道,如在孔隙比小的粘性土,几乎
很少渗漏的,一天内很难达到渗漏平衡,(一般是第二天去量,鬼才知道是不是
已经平衡了,也许还装着钻探过程中的一直筒水!),高于正常水位是比较常见
的,我问过钻探部分的人,他们也承认这一点。
2.就算取的水位是准确的,当代表性就有问题,只能代表该时期原始地貌地质条
件的水位,很多地方的丰水期跟枯水期水位相差好多,丰水年和枯水年也有差
别,枯水期采集的资料跟本不能用。开挖基坑后原来的渗流通道不再,回填土的
渗流于原始地貌地质相差太多,到底会到达什么水位也很难清楚!
我在广州地区,一般水位较高的,采用外地面以下0.5~1.0M作地下水位的,比较
保守!如现在的地形和地质条件把握好的话,也酌情取低一点。确定好地下水位
后就是认为最大会有这么多水压的,就不存在执减的问题啦。
计算抗浮时,自重按荷载规范对安全有利要乘0.9系数是要注意的。
回复
7楼
施工时要进行降水,降水何时停止,要根据抗浮验算确定,直至满足抗浮要求时
才停止。若浮力较大的话,一般不能施工完基础就停止降水,有时可能要施工
完二三层时才能停止,要不然地下室有被浮起的可能。
计算地梁时,不必单独考虑,因浮力与地反力相比不会起主导作用。
回复
8楼
我同意大伙所说的,要传就传些可用的.
回复