框架结构住宅楼,顶层为坡屋顶,WKL只有一道,顺着坡屋顶的折梁,这样妥否?另外,地基做砂垫层处理,砂垫层的密实度用什么参数表示?
框架结构住宅楼,顶层为坡屋顶,WKL只有一道,顺着坡屋顶的折梁,这样妥否?
另外,地基做砂垫层处理,砂垫层的密实度用什么参数表示?
2楼
如果屋面是现浇混凝土的,
1. 如果屋面的水平投影接近正方形(长宽比不大),可以不设拉梁,将屋面支撑
处的一圈水平框梁按照拉弯构件考虑,适当加配上下通长钢筋;在坡屋面接近屋
面水平框梁处,沿周围一圈都加强水平向分布钢筋。由这些组成一道箍的作用,
抵抗坡屋面产生的水平力。
2. 如果屋面较为狭长(长宽比大),建议设置垂直于长边的拉梁。
3. 由柱子承担坡屋面水平力不大可靠,即使强度可以保证,变形未必可以保证。
另外,个人觉得都可以不设置折梁,坡屋面直接由板受力。下面是曾经参与地一
个工程分析。
回复
3楼
哪个高手上传一份坡屋顶“别墅”供大家参考参考!再为次进行讨论,相信效果会更好的。
回复
4楼
1.注意鞭鞘效应,坡屋面下的支撑柱不宜太小。
2.坡屋面周边梁钢筋应用焊接连接。使其成为封闭圈梁。
3.如果坡屋面需开洞口,则洞口四周应加强。
回复
5楼
2楼所说的“在坡屋面接近屋
面水平框梁处,沿周围一圈都加强水平向分布钢筋。由这些组成一道箍的作用,
抵抗坡屋面产生的水平力。”
是把水平框架梁的箍筋加强么?
回复
6楼
我认为是将框梁水平分布筋按圈梁钢筋的形式组成一圈水平箍一样的东西
回复
7楼
我个人觉得都应该设置折梁,坡屋面由梁受力,再传到拄子上.
回复
8楼
现在有一个坡屋面的图籍你可以去看看。是03G101-1的补充部分。
回复
9楼
坡屋面平法标注
回复
10楼
我想知道你的设计思路和过程。
回复
11楼
砂垫层的密实度用希腊字母 入c 表示.
回复