低压配电柜的进线主开关需不需要配失压脱扣线圈
wwxxdd12345
2007年06月22日 20:52:57
只看楼主

变压器低压侧低压配电柜的进线主开关需不需要配失压脱扣线圈,有没有相关的规定。请教各位高人。

变压器低压侧低压配电柜的进线主开关需不需要配失压脱扣线圈,有没有相关的规定。请教各位高人。
免费打赏
liu630
2007年06月22日 22:11:55
2楼
我觉得低压进线开关没必要安装失压脱扣器,一旦发生故障,可以通过各种闭锁方式跳开进线开关。
回复
qbw4607
2007年06月23日 20:19:39
3楼
论坛上已经有这方面的讨论,建议楼主查一下。
co.163.com/forum/content/219_639853_1.htm
回复
sntwang
2007年06月25日 18:01:08
4楼
一般不安装失压线圈,容易误动作,国内供电局也不建议装.不知道你用在怎样的用电系统。是不是有后备油机投入?
回复
wxj770129
2007年07月04日 14:20:22
5楼
有人值班的一般都安装失压脱口
但箱变不要失压脱口
回复
zigj
2007年07月04日 15:00:32
6楼
这要看低压柜带的负荷性质是什么,对电压有严格要求的必须要有欠压保护.
一般性的负载可以取消.
回复
tianiezhengqu
2007年07月10日 23:16:41
7楼
原先没怎么注意这个问题,后来对住宅小区断电后,由于无专职电工.造成停电时间过长.所以取消失压线圈.单对工矿企业任保留失压线圈.
回复
3ltq
2007年07月11日 15:54:53
8楼
同意7楼的意见!!!
回复
江南电工
2007年07月14日 09:03:38
9楼
我公司一般都配失压线圈.由用户自己决定是否保留失压线圈?
回复
天边一只雁
2007年07月14日 21:06:22
10楼


除非真有自启动的发电机啦,不然,不建议使用失压。
回复
tszdm123
2007年07月15日 08:13:06
11楼
回复