选择膨胀水箱和软化水装置时都是根据空调系统内的水容量来计算的,但是我不知道空调系统内的水容量该怎样计算的?希望各位大侠指点指点,
选择膨胀水箱和软化水装置时都是根据空调系统内的水容量来计算的,但是我不知道空调系统内的水容量该怎样计算的?希望各位大侠指点指点,
2楼
这个水容量的计算论坛里有很多帖子,但是各种计算方法都有,有根据管长计算的。有根据建筑面积计算的。我看得头晕,有哪位资深专业人士讲讲到底怎么计算? 我也急需知道,谢谢!
回复
3楼
以系统的设计冷量为基础,系统水容量约为2~3L/KW。
回复
4楼
想要详细计算的话,把各种不同管径的水管都列出来,计算他们的内部容积。
回复
5楼
你问的是冷冻水还是冷却水?
回复
6楼
楼上的?冷却水还要加膨胀水箱?你说的是密闭式冷却塔吧?
回复