求助:怎么验收低压配电柜?
yangbaigui
yangbaigui Lv.2
2007年06月22日 15:52:24
只看楼主

我们公司是一个污水处理厂的总包,我们公司把十几个低压配电柜包给另一个电气公司做了,并且让他们安装。今天老板让我去找到监理和业主,验收一下,我不知道怎么弄?有谁帮帮我?都需要验收什么?怎么操作?

我们公司是一个污水处理厂的总包,我们公司把十几个低压配电柜包给另一个电气公司做了,并且让他们安装。今天老板让我去找到监理和业主,验收一下,我不知道怎么弄?有谁帮帮我?都需要验收什么?怎么操作?
免费打赏
lwei010020
2007年06月30日 14:59:59
2楼
监理应该有验收表
回复
hyderfas
2007年07月02日 09:38:40
3楼
我发给你资料,这是我负责的工程验收表,希望对你有用,验收主要按合同规定、国家标准,监理也应该有这方面的标准,可以让监理编制验收方案
回复
yhltdcomych
2007年07月05日 16:51:04
4楼
好样的
回复
xienxuelanghu
2007年07月05日 17:15:08
5楼
别忘了,低压配电柜的距墙距离,墙后是一米,超过6米长,需要2个出口,超过15需要有3个出口.
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:12:34
6楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
tianiezhengqu
2007年07月10日 23:07:24
7楼
很具体.以往也参加过现场验收,但没有这么具体详细.值得学习.谢谢
回复
lycvb
2007年07月13日 12:30:49
8楼
非常感谢hyderfas的工程验收表,以前验收只检测功能有没有实现,电气型号有无误,没想到还有那么多检验条规1
zai再次感谢!
回复
hubeixp
2007年07月13日 17:33:06
9楼
3楼好样的!
回复
hyderfas
2007年07月13日 21:08:08
10楼
别客气,对大家有用就好,好像楼主有点不地道,一句话也没说。
回复
zhouaizhong@co163
2007年07月14日 06:40:16
11楼
感谢楼主的表格,我是监理,长知识了。