我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
2楼
急呀,各位大侠帮帮忙吧
,请你们吃饭好吗
回复
3楼
第三方检测我也没找到规范依据,在以前工程中是和甲方、监理商议的比例。在苏州的项目是一、二级焊缝各抽了30%。
回复
4楼
1.RT检测还是无损检测的分类??
无损检测(无损探伤)nondestryctive testing(NDT)就是对焊接加工件进行非破坏性检验和测量。
1 渗透检验penetrant festing(PT)
通过施加渗透剂,用洗净剂去除多余部分,如有必要,施加显像剂以得到零件上开口于表面的某些缺陷的指示。
2 磁粉检验maganetic particle testing(MT)
利用漏磁和合适的检验介质发现试件表面和近表面的不连续性的无损检测方法。
3 涡流检验eddy current testing(ET)
应用在试件中的涡流(由于外磁场在时间或空间上的变化而在导体表面及近表面产生的感应电流),分析试件质量信息的无损检测方法。
4 超声检验ultrasonic testing(UT)
超声波在被检材料中传播时,根据材料缺陷所显示的声学性质对超声波传播的影响来探测其缺陷的方法。
5 射线检验radiographic testing(RT)
利用X射线或核辐射以探测材料中的不连续性,并在记录介质上显示其图像。
磁粉检测只能对金属或焊缝表面探伤,而超声波和X光主要检测焊缝内部缺陷.
轻型钢屋架焊缝探伤用超声波就合适了.根据焊缝形式选择不同的探头,根据板厚调整区间,在焊缝两边50mm宽左右打磨光亮涂上耦合剂,用探头沿焊缝垂直方向小范围移动,同时沿焊缝长方向移动,观察示波仪显示的波形判断缺陷的深度,长度等.
说起来简单,操作起来是较复杂的,不是经过学习实践过的专业人员很难准确的判断缺陷,建议请专业的有资质的探伤公司来做,并出具相应的报告.一些行业对资质的要求非常严格,操作员要有专业的操作证,做探伤的公司也要有权威机构的认可,才能出具被政府或行业认可的报告.磁粉检测只能对金属或焊缝表面探伤,而超声波和X光主要检测焊缝内部缺陷.
轻型钢屋架焊缝探伤用超声波就合适了.根据焊缝形式选择不同的探头,根据板厚调整区间,在焊缝两边50mm宽左右打磨光亮涂上耦合剂,用探头沿焊缝垂直方向小范围移动,同时沿焊缝长方向移动,观察示波仪显示的波形判断缺陷的深度,长度等.
说起来简单,操作起来是较复杂的,不是经过学习实践过的专业人员很难准确的判断缺陷,建议请专业的有资质的探伤公司来做,并出具相应的报告.一些行业对资质的要求非常严格,操作员要有专业的操作证,做探伤的公司也要有权威机构的认可,才能出具被政府或行业认可的报告.
回复
5楼
呵呵,真的正需要!故求之,后得之。怎可忘记楼主大恩?遂顶之!望楼主兴旺发达,财源广进,也祝网易建筑网络天下!
回复