我手上的工程是一个15层的学生公寓(集中的卫生间),带一层地下室(用途不祥,未定),查规范不知道它属哪类建筑,所以不好定室内消防用水量,它也不算普通住宅,也不能算旅馆!还请各位高手指教!

我手上的工程是一个15层的学生公寓(集中的卫生间),带一层地下室(用途不祥,未定),查规范不知道它属哪类建筑,所以不好定室内消防用水量,它也不算普通住宅,也不能算旅馆!
还请各位高手指教!
免费打赏
asyoulike
2004年09月23日 10:31:24
2楼
昨天我正好也碰上这个问题,这不算综合楼,应套用高规的“建筑高度超过50m教
学楼。。。。。。档案楼等”。
回复
luoxiaochuan
2004年09月23日 10:39:44
3楼
我个人认为应该按一类考虑,毕竟你这个涉及到祖国未来的花朵
高规上有超过50M的教学楼属于1类,你这比那的危险系数还要高些.
回复
huhuxin
2004年09月23日 11:09:09
4楼
谢谢各位!那我室内室外的消防水量应取多少呢??
小区内还有个三层的食堂,其中首层是有375个淋浴小间的浴室~甲方想采用屋顶
装2个热水箱供热水,我打算采用市政来直接供冷水,不知可否?压力差不达到1
米可以么?
回复
luoxiaochuan
2004年09月23日 11:17:03
5楼
你查规范了三,类别已经分了,其他还成问题么!
回复
huhuxin
2004年09月23日 11:24:04
6楼
怎么没人帮我啊??
回复
gps-xlf
2004年09月23日 16:29:52
7楼
我觉得该建筑高度不应超过50m,应按二类建筑定,可以参照高度不超过50米的
教学楼确定消防水量,即室内消防水量为20L/s,室外为20L/s,另热水由屋顶水
箱供给,冷水由市政管网供给可能不太容易维持压力平衡,应考虑市政管网水压
的波动,对整过系统影响较大,建议避免此方式供应冷水。
回复