该网架下只能做两个柱子支撑,我准备做悬挑梁,一边挑4m,截面300X800(1000),这样做风险是不是太大了,有没有什么加固措施啊,哪位高手指导一下啊。[ 本帖最后由 tingzitian 于 2012-11-3 15:53 编辑 ]
该网架下只能做两个柱子支撑,我准备做悬挑梁,一边挑4m,截面300X800(1000),这样做风险是不是太大了,有没有什么加固措施啊,哪位高手指导一下啊。
[
本帖最后由 tingzitian 于 2012-11-3 15:53 编辑 ]
12楼
网架悬挑六米也没事,不用加强,
回复
13楼
小型网架没问题的,两根柱子支撑,上面网架,加油站的罩棚这种形式很多
回复
14楼
很常用的结构形式,没问题。
回复
15楼
力学上没问题 感觉上有点怕啊
回复
16楼
没有什么问题,把柱子做稍微大些,基础也不能太小。防止钢结构失稳。风荷载影响也不小哦
回复
17楼
甲方嫌梁太高了,柱下不挑梁了,把支座全放在柱子上,大家看看是不是力太大啊,传到基础的弯矩7880Kn啊,基础我算了9米多,柱子根本算不够啊,大家怎么算的啊。求助!!!
回复
18楼
请问柱子和梁是混凝土的还是钢结构的?腹板尺寸非常大的钢梁单边悬挑6.8米的我都做过,需要的话我把部分图纸发给你,工程做完已经快一年了,而且是公共建筑,现在什么事都没有。
回复
19楼
627687950@qq.com,多谢前辈,我现在是做混凝土的,钢结构不会做(别人说钢结构螺栓处容易锈蚀,挺危险,不让我做)。钢结构的也给我一份吧,嘿嘿学习一下。鞠个躬
回复
20楼
我感觉也不可能
回复