24X12网架下只有两个柱支撑,如何做?
tingzitian
tingzitian Lv.3
2012年11月03日 11:35:55
只看楼主

该网架下只能做两个柱子支撑,我准备做悬挑梁,一边挑4m,截面300X800(1000),这样做风险是不是太大了,有没有什么加固措施啊,哪位高手指导一下啊。[ 本帖最后由 tingzitian 于 2012-11-3 15:53 编辑 ]

该网架下只能做两个柱子支撑,我准备做悬挑梁,一边挑4m,截面300X800(1000),这样做风险是不是太大了,有没有什么加固措施啊,哪位高手指导一下啊。 计算简图.jpg

[ 本帖最后由 tingzitian 于 2012-11-3 15:53 编辑 ]

网架支座反力.jpg


计算简图.jpg

免费打赏
whthllj123
2012年11月03日 12:53:27
2楼
类似的网架工程做过,在混凝土柱头加箱型钢梁,在混凝土侧面加设支撑。工程已建成好几年了,还行。
回复
tingzitian
2012年11月03日 15:36:17
3楼
能不能发个CAD图纸啊,前辈
回复
evilcamel
2012年11月06日 09:43:37
4楼
其实模型简化就是简支梁嘛,柱子也类似桥墩,上海这边有些高架就是单柱两边挑的,上面还走汽车呢。只要柱子做的强一点就是了
回复
zailong_2010
2012年11月06日 10:10:51
5楼
学习中,期待有好的解决方法····
回复
lishu882011
2012年11月06日 10:58:04
6楼
4M 能不能挑这么长啊
回复
jggjg
2012年11月06日 12:43:01
7楼
可以把柱子加高设置拉锁,或在下面做支撑,我们做过一个看台网架,
回复
jggjg
2012年11月06日 12:48:51
8楼
回复
tingzitian
2012年11月06日 13:45:22
9楼
网架公司说采用的是左手坐标系,Rz=-102KN是向上的拉力,但是又有师傅说不可能向上有10吨的力。大家觉得呢
回复
菜很少
2012年11月06日 14:43:51
10楼
网架结构悬挑4米没什么,很正常,不需要什么加固措施的
回复
gangjintiegu2012
2012年11月07日 11:44:52
11楼
我个人建议:
如果顶部网架的形式可以更改的话,就更改为柱中6米柱间距12米的位置,两根立柱。建议立柱采用螺旋钢管,直径可计算得出,柱高高出网架顶部四周采用拉索。
如果顶部网架的形式一定就是四个支点不变了。那样在更改为两个柱子就有一定的难度,我建议你的悬挑梁的形式不变只是把柱子和悬挑梁换成螺旋钢管的,直径可计算得出。我以前就这样做过,我建议你参考高速公路边上的单立柱广告牌的形式,他的悬挑梁要比你的长多了。还有一种形式就是“Y”字样式的柱子,但我想你把四个柱子换成2个可能就是为了增加空间使用率,看了你的标高知道这种形式的柱子你肯定用不上了。
个人意见,仅供参考,如有不妥之处还请大家批评指正。