【请教】请教:电力电缆截面选择方法
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年11月02日 16:38:08
只看楼主

想了解各位同仁,你在选用电力电缆截面的时候,多用什么计算方法来选?是多用按允许载流量(即按允许温度)法,还是多按经济电流(即经济电流密度)法?(当然,最后可能还要校验电压损失或短路短时发热等等情况。经验丰富者根据以往工程经验套用成熟案例,那是另外一码事了)[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-2 16:48 编辑 ]

想了解各位同仁,你在选用电力电缆截面的时候,多用什么计算方法来选?
是多用按允许载流量(即按允许温度)法,还是多按经济电流(即经济电流密度)法?
(当然,最后可能还要校验电压损失或短路短时发热等等情况。经验丰富者根据以往工程经验套用成熟案例,那是另外一码事了)

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-2 16:48 编辑 ]
免费打赏
guoliu_6
2012年11月06日 08:56:30
34楼
有钱,当然好
回复
啊橙
2012年11月06日 10:26:10
35楼
碉堡了...这位主逆天了...
回复
xiaoyuer880119
2012年11月07日 16:35:53
36楼
一般按允许载流量法,同时要满足过负载的要求,即计算电流小于等于断路器,线缆载流量大于断路器。还有就是通过电缆载流量
回复
liushibao2013
2012年11月07日 16:46:22
37楼
我师傅就是这样选电缆的
回复
liushibao2013
2012年11月07日 16:46:43
38楼
我师傅就是这样选电缆的
回复
liushibao2013
2012年11月07日 16:47:18
39楼
我师傅就是这样选电缆的
回复
zhaosin163
2012年11月07日 17:14:25
40楼

这样做就很好的
回复
wy19910616
2012年11月07日 17:37:13
41楼
个人认为高压应从经济节约方面考虑,可按经济电流密度选择截面;低压动力因负荷较大一般按发热条件选择;低压照明线因其电压水平要求较高可按允许电压损失选择。
回复
z383452
2012年11月07日 18:36:47
42楼
学习!~!~!~!
回复
承接电力设计
2012年11月08日 08:18:41
43楼
 低压导线截面的选择
  1.1 选择低压导线可用下式简单计算:
S=PL/CΔU%     (1)
  式中P——有功功率,kW;
  L——输送距离,m;
  C——电压损失系数。
  系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。
  (1)确定ΔU%的建议。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%
  因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。
  (2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:
ΔU=U1-Un-Δδ.Un (2)
  对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。
  1.2 低压导线截面计算公式
  1.2.1三相四线制:导线为铜线时,
Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3 mm2    (3)
  导线为铝线时,
Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2     (4)
  1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,
Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2     (5)
  导线为铝线时,
Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2(6)
  式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。
  1.5 需说明的几点
  1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。
  1.5.2考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯不小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2,铜芯不小于16mm2。
  1.5.3计算出的导线截面,还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截面。为简单记忆,也可按铜线不大于7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核。
  2 合理供电半径的确定
  上面(3)~(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性,下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。
  当已知三相有功负荷时,则负荷电流If=P/。如用经济电流密度j选择导线,则S=If/。根据《规则》规定,农网三相供电的功率因数取0.85,所以S=P/×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2      (7)
  三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式:
Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm     (8)
Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm     (9)
  若为单相供电在已知P时,则S=If/j=P/Un/j=4.55P/j(按阻性负荷计)。按上法,令4.55P/j=PL/CΔU%,从而求得:·
L=4.55CΔU%/jm(10)
  将前面求得的ΔU%代入(10),同样可求出单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。
Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm     (11)
Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm     (12)
   选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”。
   
用允许电压损失来选择(校验)电线电缆的简便方法,在某一允许电压损失条件下,负荷越大,供电半径越小;反之,负荷越小,供电半径越大。负荷力矩=负荷*线路长度(单位:kw*m)。
  一、电线电缆选用的一般原则
  在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
  ⒈ 电线电缆型号的选择
  选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
  根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
  根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
  根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
  ⒉ 电线电缆规格的选择
  确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
  根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
电线电缆规格选用参考表
导体截面
mm 2 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
环境温度 25℃架空敷设
227 IEC 01(BV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
环境温度 25℃直埋敷设
VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线
环境温度 30℃架空敷设
LGJ
允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW
1.0 17 10            
1.5 21 12            
2.5 28 16            
4 37 21 38 21      
6 48 27 47 27      
10 65 36 65 36      
16 91 59 84 47 97 54
25 120 67 110 61 124 69
35 147 82 130 75 150 84
50 187 105 155 89 195 109
70 230 129 195 109 242 135
95 282 158 230 125 295 165
120 324 181 260 143 335 187
150 371 208 300 161 393 220
185 423 237 335 187 450 252
240       390 220 540 302
300       435 243 630 352
  说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
  2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。
  3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
  4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
       通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:
  ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
  ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。
  ⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。
  ⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。
  ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
  ⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
回复

相关推荐

APP内打开