18层住宅,一二商铺由水厂直接供水,3~18层共490户由屋面生活水箱(80立方)分区供水,地下室设100立方的生活水箱由生活水泵加压引至屋面水箱,消防屋面水箱另设,生活水箱采用不锈钢。请教各位,这样设计是否合理?
18层住宅,一二商铺由水厂直接供水,3~18层共490户由屋面生活水箱(80立方)分区供水,地下室设100立方的生活水箱由生活水泵加压引至屋面水箱,消防屋面水箱另设,生活水箱采用不锈钢。
请教各位,这样设计是否合理?
2楼
水箱也太大了,难道房间面积不要钱.采用屋顶水箱加水泵的系统
回复
3楼
对不起,是640户,不是490。
楼上的鸿业兄说水箱也太大了,是指屋面水箱还是地下室水箱。
水箱的体积是怎么算的,还请指教!多谢!!
回复
4楼
没人帮我了吗?
大虾都跑哪里去了
回复
5楼
一层40户??!!什么样的住宅啊!!!
回复
6楼
水箱太大了吧,那结构专业怎么办呢?
回复
7楼
地下室的水箱差不多,有点小,屋顶的水箱有点大了,你水泵是不是自动起闭
的?若是的,日用水量的5~10%就够了,人工的就的12%多了,
回复
8楼
是呀,一层40户,不可思议!
必须采用水泵水箱联合供水吗?这种供水方式太落伍了。
经计算,屋顶水箱20立方即可,地下水池80立方即可。(按200L/p.d,3p/户,
Kh=2.4计算)
回复
9楼
如果你采用减压阀减压供水,则屋顶水箱应增加不小于60cm的保护高度,容积相
应加大。
回复
10楼
如果你采用减压阀减压供水,则屋顶水箱应增加不小于60cm的保护高度,容积相
应加大。
回复
11楼
水箱大的离谱,另外水箱还有二次污染问题,在很多大城市都改造原有水箱的背景
下,高区应做变频供水,另外应尽量减少水泵供水的楼层,尽量利用市政的压力,高区
应尽量考虑用无负压变频给水,这在很多地区以允许使用
回复