本人结构菜鸟,请教各位大侠,剪力墙结构中,边缘构件的纵筋间距有没有限制?是不是和同抗震等级剪力墙的纵向钢筋取一样?
本人结构菜鸟,请教各位大侠,剪力墙结构中,边缘构件的纵筋间距有没有限制?是不是和同抗震等级剪力墙的纵向钢筋取一样?
2楼
高规7.2.16只说了当端柱受集中荷载时,纵向钢筋,箍筋要满足框架柱的要求。没有说其它情况下竖向钢筋间距要求。
回复
3楼
这个好像没规定吧 100~300都可以
不过 纵筋根数得和箍筋肢数匹配吧
回复
4楼
嗯 谢过高人指点
回复
5楼
好像有吧,根据抗震等级的不同,间距也不同的
回复
6楼
有,是100~300
回复
7楼
新出的 全国民用建筑工程设计技术措施 《结构(混凝土分册)》一书,第52页 表5.3.17 明确要求 抗震,非抗震时暗柱的纵筋最大间距 为200,比规范稍严,个人觉得可以作为参考。
回复
8楼
看了,技术措施上确实是200
个人认为若按规范取为300,应注意高规7.2.19条的那些部位应不大于200
回复
9楼
规范总是在你最需要的时候给你一个模糊的答案,我纵筋间距取300,被审图的抓了,说墙厚都有250了,你的纵筋比墙厚还疏、
fero1228:纵筋间距不大于墙厚?这不成立的。
要是墙厚180,难道纵筋间距要180?
回复
10楼
小豆豆 发表于 2012-11-12 14:46 新出的 全国民用建筑工程设计技术措施 《结构(混凝土分册)》一书,第52页 表5.3.17 明确要求 抗震,非抗震 …那是针对高层的
回复
11楼
抗规上没翻到
回复