剪力墙边缘构件的纵筋间距有没有限制?
jingyuyangyang
2012年11月02日 15:45:31
只看楼主

本人结构菜鸟,请教各位大侠,剪力墙结构中,边缘构件的纵筋间距有没有限制?是不是和同抗震等级剪力墙的纵向钢筋取一样?

本人结构菜鸟,请教各位大侠,剪力墙结构中,边缘构件的纵筋间距有没有限制?是不是和同抗震等级剪力墙的纵向钢筋取一样?
免费打赏
jingyuyangyang
2012年11月02日 15:59:52
2楼
高规7.2.16只说了当端柱受集中荷载时,纵向钢筋,箍筋要满足框架柱的要求。没有说其它情况下竖向钢筋间距要求。
回复
jiegouxiaosheng
2012年11月02日 17:22:01
3楼
这个好像没规定吧 100~300都可以
不过 纵筋根数得和箍筋肢数匹配吧
回复
jingyuyangyang
2012年11月02日 17:30:39
4楼
嗯 谢过高人指点
回复
姻花易冷
2012年11月12日 11:46:18
5楼
好像有吧,根据抗震等级的不同,间距也不同的
回复
jiegouaihaozhe
2012年11月12日 12:09:27
6楼
有,是100~300
回复
小豆豆
2012年11月12日 14:46:43
7楼
新出的 全国民用建筑工程设计技术措施 《结构(混凝土分册)》一书,第52页 表5.3.17 明确要求 抗震,非抗震时暗柱的纵筋最大间距 为200,比规范稍严,个人觉得可以作为参考。
回复
fjy66
2013年01月14日 11:34:03
8楼
看了,技术措施上确实是200
个人认为若按规范取为300,应注意高规7.2.19条的那些部位应不大于200
回复
zsq5i6
2013年08月04日 11:51:01
9楼
规范总是在你最需要的时候给你一个模糊的答案,我纵筋间距取300,被审图的抓了,说墙厚都有250了,你的纵筋比墙厚还疏、

fero1228:纵筋间距不大于墙厚?这不成立的。

要是墙厚180,难道纵筋间距要180?

回复
山东小徐
2014年04月10日 12:58:30
10楼
小豆豆 发表于 2012-11-12 14:46 新出的 全国民用建筑工程设计技术措施 《结构(混凝土分册)》一书,第52页 表5.3.17 明确要求 抗震,非抗震 …那是针对高层的
回复
山东小徐
2014年04月10日 13:16:44
11楼
抗规上没翻到
回复

相关推荐

APP内打开