请教工程师的问题:额定剩余动作电流
qiuyaorui
qiuyaorui Lv.2
2007年06月20日 17:03:13
只看楼主

请教各位大侠,漏电断路器的额定剩余动作电流这个参数大小的选用靠什么依据?可以上传相关依据么?谢谢!

请教各位大侠,漏电断路器的额定剩余动作电流这个参数大小的选用靠什么依据?可以上传相关依据么?谢谢!
免费打赏
qiuyaorui
2007年06月22日 11:08:19
2楼
挂了几天都没有人回答,我现在已经知道了,感谢热心的观众,感谢网易电气.
30ma是人体安全电流,以上为保护电流.300ma漏电一秒钟可以让人心脏受损甚至死歪歪.保护动作时间不会大于1秒.共同学习,嘿嘿!
回复
sydyzjl
2007年06月22日 13:12:59
3楼
据IEC 60479的测量,只要电流小于30mA,人体就不会因发生心室纤颤而电击致死,故国际上将剩余电流保护的额定动作值取为30mA。另,500mA以上的电弧能量才能引燃起火,因此500mA可做线路保护用。
回复
qiuyaorui
2007年06月22日 13:51:08
4楼
三楼回答得太好了,真是听君一席话,胜读十年书呀!谢谢!
回复

相关推荐