请教电缆截面选择问题
vivi330
vivi330 Lv.2
2007年06月20日 12:38:12
只看楼主

35kV YJLV电缆 按电力电缆规程 热稳定计算 最小截面87.6 实际选择 YJLV-3x95 电缆是否合适 载流量满足

35kV YJLV电缆 按电力电缆规程 热稳定计算 最小截面87.6
实际选择 YJLV-3x95 电缆是否合适
载流量满足
免费打赏
xuan2281
2007年06月21日 00:37:25
2楼
电缆热稳定校验通过就行了
回复
jztgg
2007年07月08日 20:53:43
3楼
电缆选择合适,热稳定校验通过就行了