哪位知道轻便水龙、软管卷盘是什么?是不是接个水龙头就行了?多远一个啊?

哪位知道轻便水龙、软管卷盘是什么?是不是接个水龙头就行了?多远一个啊?
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年06月22日 08:35:33
22楼
设置消防软管卷盘的规定是对于商业服务网点的!!!!
回复
walen2001
2007年06月22日 09:17:23
23楼
这些你自己看一下相关规范就知道了!
回复
功夫皇帝
2007年06月22日 11:47:39
24楼
说的很好啊,学习一些消防知识,看来还的好好看看规范...
回复
lineng3495
2007年06月22日 13:16:45
25楼
是否设消火栓:既然后面的住宅是“已有建筑”,商店是“待建建筑”,那这个商店与后面的住宅就应该分开来看。怎么能定义商住楼呢?另外是否做消火栓,与建筑的层数和体积有关,与面积没有关系(厂房、库房除外)。只是对商业网点与商店的区分上才做了面积的规定。不是商业网点,那就成了商店,是商店的话那就直接套体积了。

是否设喷淋:你这个商店下面是商业网点,二层单层建筑面积小于1500m2,即使都当作商店看,总面积也没超过3000m2.所以不用设喷淋。

另外问一下,你这3部分商店的位置关系是怎样的?有没有靠在一起?

说点题外话,呵呵。昨晚打了长途电话,到凌晨1点才结束。所以上来就比较晚了。其实平时生活习惯了,晚上睡得都比较晚,每天都告诫自己今晚早点睡,结果每次到了00:00的时候,都会说服自己睡觉太早了。结果一坐不知觉又是到凌晨3点睡觉,早上8:30起床,9点上班。中午2:30之前补个午休。呵呵,应该改改。


回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年06月22日 14:46:57
26楼
忙了大半天,这搞的什么东西图纸,我以为是一层商业服务网点,二层是商场,上面是住宅的建筑了哦!!
为了更好的讨论问题,请楼主发完整的图,免得讨论半天没结果!!!!!!
原来这都是平面图,昏倒!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yqx
2007年06月22日 15:53:47
27楼
lineng3495:我赞同你的分析,三个楼是分开的,单层建筑面积不超过500m2,不用设喷淋。我重新传一个,你再看看,这个是条件图
回复
yqx
2007年06月22日 15:58:19
28楼
图刚才没传上去
回复
yqx
2007年06月22日 16:00:01
29楼
怎么回事啊
回复
yqx
2007年06月22日 16:01:26
30楼
终于传上去了。xiaoxiaofeng_ren,谢谢你!
回复
lineng3495
2007年06月22日 22:24:03
31楼
刚刚看了这3幢楼的关系,独立的关系,2层也没有连通.消防上设卷盘就好了,只是室外栓按最大一幢计算应该设置的数量.
回复