卫生间的排水立管要不要做防水套管,请指点!
623723111xm
2007年06月19日 16:34:33
只看楼主

卫生间的排水立管要不要做防水套管,请指点!

卫生间的排水立管要不要做防水套管,请指点!

torlon
2007年06月19日 19:14:56
2楼
不要做专门的防水套管,普通套管高出地面50mm就行了。土建把防水卷上来就行。
回复
xingji
2007年06月19日 20:05:21
3楼
我们这里是不做套管的,预留洞二次浇筑,地面以上加伸缩节,地面防水要做好。
回复
zz-110
2007年06月20日 12:13:25
4楼
不需要啊!排水管道基本无热胀冷缩现象,无需加套管!只要防水做好了,不就可以了吗?
回复
somebody665
2007年06月20日 17:27:04
5楼
不必做防水套管,否则。两道漏点
回复
torlon
2007年06月20日 21:24:04
6楼
我们都做套管啊。个人认为还是做比较好。
回复
oaktao2004
2007年06月21日 09:10:37
7楼
应该加,按验收规范走罢。没有人查你啊?
回复
liqiang_182006
2007年06月23日 19:58:35
8楼
不需要做防水套管
回复
kangguofei
2007年06月23日 21:18:31
9楼
要加套管,只要普通套管(薄壁黑管)就行了。套管比立管大两号,下端和楼板齐平,上端高出装饰完成面50mm,两管间隙用油麻填实。卫生间防水要求高,要做全面防水,所以一般不用防水套管。
回复
wuqixin520134
2007年06月23日 23:23:15
10楼
个人认为最好加上去,

回复
bx-zxl
2007年06月25日 10:40:21
11楼
我作过的设计中卫生间的排水立管不做防水套管,在设计说明中这样说明:排水立管穿卫生间、厨房楼板设套管,套管采用薄壁镀锌管或套管采用镀锌铁皮制作,套管下端与楼板齐平,上端高出装饰完成面50mm,套管与管道之间采用油麻密实填充。这是我的做法也是我们地区的常规做法,仅供楼主参考。
回复

相关推荐

APP内打开