过滤罐前可不可以不加PAC?
glicoo
glicoo Lv.2
2007年06月19日 11:15:21
来自于纯水系统
只看楼主

用在深度处理或者中水回用的过滤罐前,能不能不加药?多数中水回用都是比较小型工程,很少配备专人管理,但是现在国内的许多加药设备自动化程度较低。造成目前做的很多中水回用都成摆设,实际运行效果很不好。如果去掉加药这块,管理起来方便许多,但是不知道对后续处理的效果会不会有很大的影响,在这方面有没有相应规范要求?请大家多多指教!

用在深度处理或者中水回用的过滤罐前,能不能不加药?
多数中水回用都是比较小型工程,很少配备专人管理,但是现在国内的许多加药设备自动化程度较低。造成目前做的很多中水回用都成摆设,实际运行效果很不好。如果去掉加药这块,管理起来方便许多,但是不知道对后续处理的效果会不会有很大的影响,在这方面有没有相应规范要求?

请大家多多指教!
免费打赏
wangyajuan16
2008年11月08日 10:07:52
12楼
水质不好时确实需要加药,但是不要把经过PAC絮凝之后的水立即通到过滤罐里,虽然这样做也不是完全不可以,但是会增大过滤罐的反冲洗强度和增多反冲洗次数,非常不划算!建议先沉淀一下或气浮之后再过滤。
回复
hukexuan_045556
2008年11月19日 16:58:30
13楼
哦?!:(
还是不前提表达清楚才行拉
回复
zxorzy
2008年12月24日 14:19:01
14楼
原帖由 oasis 于 2007-7-10 15:39 发表

楼上才点到了这个帖子所主要想讨论的问题!

LZ所指的深度处理和中水回用是要RO处理吗?

中水回用的过滤罐前基本都不用加药的了,回用前的废水处理阶段就必须把悬浮物给控制下来才对.
即使在废水处理过程 ...
呵呵,是的!PAC里面的主要物质是铝类的金属离子对膜的伤害比较大的,只有经过前处理了才可以进入反渗透系统!
回复
lijie8712
2008年12月29日 21:22:21
15楼
楼主要将情况再详细些
回复

相关推荐

APP内打开