对规范要求设置通气立管的不同理解
duan881209
duan881209 Lv.4
2012年11月01日 12:02:53
只看楼主

规范4.6.2.2中,建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设通气立管。请问这句话怎么理解,我把它理解三种意思,请各位给指点一下哪一个正确:1、(建筑标准要求较高的多层住宅)、(公共建筑)、(10层及10层以上高层建筑)卫生间的生活污水立管应设通气立管。2、建筑标准要求较高的(多层住宅)、(公共建筑)、(10层及10层以上高层建筑)卫生间的生活污水立管应设通气立管。

规范4.6.2.2中,建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设通气立管。
请问这句话怎么理解,我把它理解三种意思,请各位给指点一下哪一个正确:
1、(建筑标准要求较高的多层住宅)、(公共建筑)、(10层及10层以上高层建筑)卫生间的生活污水立管应设通气立管。
2、建筑标准要求较高的(多层住宅)、(公共建筑)、(10层及10层以上高层建筑)卫生间的生活污水立管应设通气立管。
3、(建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑)、(10层及10层以上高层建筑)卫生间的生活污水立管应设通气立管。

[ 本帖最后由 duan881209 于 2012-11-7 10:47 编辑 ]
武林李白
2012年11月01日 14:33:54
2楼
第一种,这条是有个别争议,后来总工问过起草人。
回复
fzuwuyifan
2012年11月01日 15:14:42
3楼
我一直都是按照第一种理解的
回复
warterli2007
2012年11月01日 15:34:08
4楼
应该是按第一种理解执行。
回复
huang59198962
2012年11月01日 15:52:02
5楼
我觉得这个最后肯定会修改的,耐心等待
回复
longzhuo87
2012年11月01日 21:16:32
6楼
肯定是第一种
回复
麻吕
2012年11月02日 09:50:27
7楼
建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管应设置通气立管。
回复
lichangan1000
2012年11月02日 10:21:42
8楼
有兴趣的网友,回头看看2003版,与2009年版的区别。
规范组的人语文还没过关。顿号逗号要准确使用。
2009版正常理解:要求较高的多层住宅 公共建筑 10层级0层以上,是并列关系。
要求较高不是公共建筑的定语。也就是说只要是公建就应设专用通气。
200版要求较高的多层住宅和公共建筑 10层级0层以上,是并列关系。

要求较高也是公共建筑的定语。
要求提高?编规范的人首先母语要过关。后果就是给设计者制造麻烦!
回复
wangweivcc8
2012年11月02日 10:30:50
9楼
10层及10层以上高层建筑的生活污水立管应设置通气立管。
回复
某日某月
2012年11月02日 12:04:40
10楼
8楼分析的很透彻,规范应尽量避免产生歧义的语句
回复
求知0无限
2012年11月02日 12:49:08
11楼
都不对,该理解成:(建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑)、(10层及10层以上高层建筑)卫生间的生活污水立管应设通气立管。
回复

相关推荐

APP内打开