钢柱长细比应如何确定
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2012年11月01日 11:57:09
只看楼主

请教高手,验算多层钢结构框架的钢柱,显示结果是“Rmd=109>Rmdmax=98,长细比验算不满足要求”,请教这是怎么回事?框架内无吊车梁,柱脚刚接,钢柱长细比一般都控制在150,为什么会不满足要求?需要怎样做处理?

请教高手,验算多层钢结构框架的钢柱,显示结果是“Rmd=109>Rmdmax=98,长细比验算不满足要求”,请教这是怎么回事?框架内无吊车梁,柱脚刚接,钢柱长细比一般都控制在150,为什么会不满足要求?需要怎样做处理?
免费打赏
samly122
2012年12月08日 16:13:56
32楼
学习了....长见识
回复
neojhj
2012年12月10日 14:16:06
33楼
按有侧移计算的?
回复
hc0423
2012年12月11日 22:33:17
34楼
这个问题,楼主可以直接请教一下自己单位上有资历的同事就好了。不少回复也回答你了。建议楼主在做新结构之前,首先多看看相关的规范条文再进行,不然问题就太多了
回复
lengyan2012
2012年12月13日 13:35:53
35楼
进来学习了
回复
maolei190491237
2012年12月14日 16:01:34
36楼
最好增加支撑,长细比是构件长度(实际长度X受压长度系数u)与构件截面回转半径之比,当长度一定时只有增大回转半径可以控制长细比。
简单点就是可以试着增大钢柱,当然也可以考虑加柱间支撑,这样构件长度会减小 ,这点我深信不疑
回复
wupeng_0416
2012年12月16日 11:15:45
37楼
学习 学习
回复
ftd-061356
2012年12月17日 11:53:32
38楼

有这条规定????能告诉我你在哪一条看到的么?
回复
gansu821122268
2013年04月19日 14:57:40
39楼
谢谢楼主分享,下载学习啦!
回复
zgbagf
2013年04月20日 23:05:27
40楼
钢规里是150,抗规里还有相应规定
回复
sxxjanimi
2013年05月04日 14:57:48
41楼
验算框架钢结构,钢规5.3.8要求柱的容许长细比不大于150,抗规8.3.1要求四级抗震的钢柱长细比不大于99,是按照哪个数据取值?
回复

相关推荐

APP内打开