请教高手,验算多层钢结构框架的钢柱,显示结果是“Rmd=109>Rmdmax=98,长细比验算不满足要求”,请教这是怎么回事?框架内无吊车梁,柱脚刚接,钢柱长细比一般都控制在150,为什么会不满足要求?需要怎样做处理?
请教高手,验算多层钢结构框架的钢柱,显示结果是“Rmd=109>Rmdmax=98,长细比验算不满足要求”,请教这是怎么回事?框架内无吊车梁,柱脚刚接,钢柱长细比一般都控制在150,为什么会不满足要求?需要怎样做处理?
22楼
加大截面看看
回复
23楼
钢框架纵向的计算长度是1么?
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
回复的很好很明了
回复
27楼
肯定是因为抗震原因引起的,对于加支撑就按照无侧移计算,这个说法不完全对,应当是加了支撑的方向是无侧移的,另一个方向并不是无侧移。还有就是看柱顶位移是不是比1/1000小,如果是,可以按照无侧移计算。
回复
28楼
有这个规定吗?没有找到呢
回复
29楼
可能要手动修改长度系数 你先看看参数对不对
回复
30楼
加支撑最有效。
回复
31楼
"根据GB50011-2010第8章只规定,低于50米钢结构可不进行地震计算。"请问是哪位大哥说的?在规范的那条啊?翻遍抗规都没说过,规范说在6度区个别可不计算抗震!
回复