请问一下,微断上比如说写着250A,这个是什么意思?是额定电流吗?是指相电流还是线电流呢?有什么公式来计算吗?
请问一下,微断上比如说写着250A,这个是什么意思?是额定电流吗?是指相电流还是线电流呢?
有什么公式来计算吗?
22楼
不错不错,但有点笔误,1、是脱扣器不是脱口器;2、我写的是3330不是3300,3300不带欠电压脱扣
回复
23楼
是不是电压啊
一般标230V或400V
倒是没有见到250V
微断肯定没有250A的
建议楼主确认
回复
24楼
回复
25楼
是额定还是框架电流不好说
回复
26楼
微断一般额定电流肯定不会到250安,这是无需怀疑的,就像楼上说的,发个图片上来看看,就能有一个确定的说法。
回复
27楼
你的问题大了,我们所用的微断最大就是63A的.
回复
28楼
呵呵,250A还是微断么?
应该是楼主搞错了吧。把具体型号写上来吧
回复
29楼
你真NB !!
回复
30楼
最大开断电流吧!但这数据是不会标在开关上的呀!
回复
31楼
微型断路器(MCB)壳架电流最大到125A,当然有多大的壳架就有多大的额定电流。常见的微断壳架到63A,大于63A的微断就是高分断的MCB了。再大于125A的我没见过!
250A的就不能是微断了,应该是塑壳断路器(MCCB)。
国产的MCCB 其实其型号是有规律可循的,比如附件的编号,但其他的就不要想着像阅兵式那样整齐。
DZ20Y-400/250-3330 DZ20:是国内的统一编号,Y:是指其短路分断能力是一般型的,400:壳架是400A,250:额定电流
3330:第一个3 是指3极,第二个3是指热动脱扣加电磁脱扣的复式脱扣形式,后两位就是附件内容了,从00到78各有所表示,30就是指欠电压脱扣器。
回复