(一路高压+发电机)见下图,T1变压器负载率计算时,是以本身母线段的平时用功率计算负载率(发电机母线段全为备用),还是本身母线+发电机母线中其他变压器的备用回路功率(考虑其他变压器故障时,其二级以上负荷切换至T1,因此会加大T1负载)。如果计算方法是前者,那么其他变压器故障时,T1承担其他变压器二级以上负荷,只要变压器过载1.5倍不超1小时就可以。如果计算方法是后者,那么T1变压器是不是负载率应该比其他变压器低点,其他变压器故障时,T1就负责其他变压器二级以上负荷。
(一路高压+发电机)
见下图,T1变压器负载率计算时,是以本身母线段的平时用功率计算负载率(发电机母线段全为备用),还是本身母线+发电机母线中其他变压器的备用回路功率(考虑其他变压器故障时,其二级以上负荷切换至T1,因此会加大T1负载)。如果计算方法是前者,那么其他变压器故障时,T1承担其他变压器二级以上负荷,只要变压器过载1.5倍不超1小时就可以。如果计算方法是后者,那么T1变压器是不是负载率应该比其他变压器低点,其他变压器故障时,T1就负责其他变压器二级以上负荷。
2楼
没人帮忙,是不是我把问题表达的不够清楚。等待中。。。
回复
3楼
应当按照方案一考虑,即一台变压器有故障的时候,将母连断路器合闸,这时两外一台断路器只需要负担二级以上负荷即可。
当然,如果业主有要求的情况下也可考虑方案二
,另外,你的系统图有一点问题,如云线所示,当T1变压器出现故障的情况下,在母连断路器没有合闸之前,云线所示的双电源设备是没有电源的;而且很多时候母连断路器设计的或供电局要求的是手动合闸,因此这种问题就更加突出。
回复
4楼
多谢帮助,解决了负载率的问题。不过关于3楼说的T1变压器带的二级以上负荷供电问题缺陷,能不能说说改进意见。是不是把T1母线带的二级以上负荷移至另一变压器母线就能满足供电要求了。我说说个人看法:第一个看法,按供配电3.0.2为发电机启动信号取自正常电源主开关,这个正常电源主开关位置可能是下面中的3,第1是图中的发电机与市自动切换开关,那么图中T1带的二级负荷应该不存在缺陷,因为T1故障发电机就会在15s之内启动。第2是T1变压器主开关,那么发电机在T1故障时会启动发电机,但是这种情况发电机的停机信号是直到T1主开关恢复市电,母联不关合闸与否(合闸后会出现发电机浪费现象)。这种情况(有母联)信号好象不是取自T1变压器主开关,第3是取自T1变压器主开关与母联的与逻辑(即T1变压器主开关与母联同时无电时启动),这种情况母联须得自动才行,手动的话又满足不了末段消防设备双电源切换时间要求(手动合闸要时间的嘛),如果手动的话发电机在T1故障时会启动发电机,待手动合闸后,发电机停机信号就有了(T1变压器主开关与母联的与逻辑)。如果第1跟第3的启动信号位置是成立的话,关于3楼说的T1变压器带的二级以上负荷供电问题缺陷应该不存在,因为发电机会在15s之内启动。第二个看法,如果工程只有一台变压器+发电机,那一级负荷肯定得一路接发电机,一路接变压器母线的。不知道看法如何,请各位指教