请问到了标准层后如果柱伸出的钢筋在板面低于500mm(也就是非连接区),那么请问有什么办法处理?插筋的话锚固长度是多少啊?哪里能查看到。谢谢
请问到了标准层后如果柱伸出的钢筋在板面低于500mm(也就是非连接区),那么请问有什么办法处理?插筋的话锚固长度是多少啊?哪里能查看到。谢谢
2楼
看一下G101图集,这个图集上面有具体的图例和节点,也有相关的说明解释。
回复
3楼
你是指柱顶钢筋锚入梁板内吗?
101规范上分边柱角柱和中柱叙述的
中柱是从板底算起一个锚固长度,若直锚不行弯锚,为半个锚固长度加12倍D
边柱,角柱在自由边的一端是1.5倍锚固长,其他边同中柱。
你所遇到的问题是 若满足上述要求,柱钢筋还是低于板面较大距离,何解?
规范上还有一句话,柱头钢筋无论弯锚与否,均伸入柱顶
回复
4楼
你们施工方太节约了吧!这个怎么能够少啊
回复
5楼
一楼的都没看清问题,101图集里不可能有这个!我最近一直在仔细钻研那个图集,所以我比较清楚!但是楼主这个问题我还真不知道答案!
回复
6楼
在没有浇筑前插筋吧,插人深度在板面以下满足抗震锚固长度就行了。这种问题图集和规范是不会有明确答案的。实际上都是按照平法的施工原则来办的。
回复
7楼
如果设计允许的话,且向上锚固够的话,可以参照06G901-1节点区上柱纵筋向下锚固构造,满足1.5倍锚固长度,在浇筑前插筋吧!
回复
8楼
这个问题模板装好就可以发现了啊,当时可以改啊,现在要是砼浇好了就麻烦了
回复