菜鸟关于 热水器回水,以及排水管穿越楼板防水做法。求老师们解答一下。
rudeboy
rudeboy Lv.2
2012年10月31日 20:57:38
只看楼主

纯新手一个,在术语上表达上不准确。求大家解答一下在工地遇到的新问题。 新接一个工地。1200平方左右。户型方正。做成宾馆。中间一过道。两边各15间房。 回水:以前做过一个别墅回水。4层。做完后 最远到要20秒多才有热水。估计错了。 疑问1:回水这条管 只是从热水器端出发 接通到最远端那条热水管末尾? 那这条回水管中间有没有必要分条支管出来。有选择地接通每个花洒热水管? 或者都可以?那我碰到的这个工地回水应该怎么做?

排水:30间房都有厕所!排水需要打孔穿通楼板! 那我做排水的时候 怎么处理这排水管与 楼板接触这一圈的防水。一般做法是怎么堵住的?防止渗水的
知道问题 很菜。真心希望有人扫下盲!以前是做家装的。没做过这种的!
免费打赏
mudegushi008
2012年11月08日 14:09:28
12楼
施工问题,同学习!
回复
hellp
2012年11月14日 16:16:08
13楼
疑问一:楼主所说回水管布置很难做到每个用水点热水充分循环,应做同程布置,即第一个热水供水点,最后一个热水回水点。另外花洒数量多的时候考虑环状布置管道,局部支管比较长的话建议电伴热保温,这样可以保证干管热水温度,及得到热水比较快。
疑问二:做法挺多的,有的做防水套管、有的做止水环,有的直接封堵,可参见相关国家标准图,比如:96S406,网上很多地方可以下载到
回复
e起沉默
2012年11月14日 18:33:36
14楼
可用防水套管,有标准图
回复
xzhxzy
2014年12月09日 00:08:04
15楼
带翼环的PVC套管
回复