纯新手一个,在术语上表达上不准确。求大家解答一下在工地遇到的新问题。 新接一个工地。1200平方左右。户型方正。做成宾馆。中间一过道。两边各15间房。 回水:以前做过一个别墅回水。4层。做完后 最远到要20秒多才有热水。估计错了。 疑问1:回水这条管 只是从热水器端出发 接通到最远端那条热水管末尾? 那这条回水管中间有没有必要分条支管出来。有选择地接通每个花洒热水管? 或者都可以?那我碰到的这个工地回水应该怎么做?

排水:30间房都有厕所!排水需要打孔穿通楼板! 那我做排水的时候 怎么处理这排水管与 楼板接触这一圈的防水。一般做法是怎么堵住的?防止渗水的
知道问题 很菜。真心希望有人扫下盲!以前是做家装的。没做过这种的!
rudeboy
2012年10月31日 22:49:37
2楼
就没人稍微指点一下吗?
回复
leelo
2012年11月02日 15:28:54
3楼
用油麻打灰,一层一层做捻口做法即可
回复
瞎狸狐闹
2012年11月02日 22:21:27
4楼
做防水套管,加止水翼环,套管的空隙封死
回复
craft0001
2012年11月04日 22:14:47
5楼
按常规做防水套管不久行了吗?
回复
hottest
2012年11月05日 10:59:04
6楼
1、热水需要做保温处理是必须加套管的,套管内填阻燃材料及防水油膏封堵。,套管应高出完成面200mm
2、排水立管设计可采用相邻两个房间同用一根排水立管,,地区设环管汇总排至室外,,如果客服要求比较高,应令加通气管。
回复
qq825927565
2012年11月05日 11:52:27
7楼
加我吧,qq825927565,帮您解决
回复
hrm0130
2012年11月06日 15:20:50
8楼
打酱油,学习学习.....
回复
lizhi_625
2012年11月06日 16:27:44
9楼
施工问题,不懂。
回复
andy1982
2012年11月07日 10:59:32
10楼
带翼环的PVC套管
回复
boy8810
2012年11月07日 11:51:28
11楼
图纸说明有防水做法,包括,后期做就是套管高出地面一点,周围做止水环,什么环翼套管,净扯淡,这种套管一般放在出户管,和屋顶的套管。