全封闭式的水池埋在土中如何计算结构的内力
taike
taike Lv.2
2004年09月20日 19:22:47
只看楼主

水池用砼现浇为一个整体、封闭式的,请问顶板、边墙和底板的内力如何计算、配筋。

水池用砼现浇为一个整体、封闭式的,请问顶板、边墙和底板的内力如何计算、配筋。
免费打赏
suibing
2004年09月20日 19:38:22
2楼
关于地下水池的计算,前面有一贴,已进行了比较详尽的讨论,可以参考一下,
若想参考设计图纸,可直接从网站下载:
http://www.cjgzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=73225&
boardID=170&boardName=结构技术&forumID=13&forumName=结构工程技术
论坛&location=关于水池设计自己的一点小体会
回复
taike
2004年09月20日 20:04:56
3楼
我觉得每个池壁内力会受到其他的池壁上弯矩的影响,单独作为一个四边嵌固板
计算好像不对吧?还望解答。
回复
suibing
2004年09月20日 22:43:46
4楼
与墙和底板相连的三边(因其厚度基本一致)按固端考虑是合适的,与顶板的交
接处,按什么考虑,要看顶板厚度如何了,若与墙厚相差不多(则两者刚度相差
不大)可按固端,若太薄则宜按铰支(当然对于顶板来说,按固端更合适);另
外对于水池墙与墙的折角处,通常要加掖的,所以整体来说按固端考虑更符合工
程实际。若把单个墙拿出来考虑,与一块板搭在剪力墙上的受力机理是差不多
的。当然实际中达不到理想的固接状态,只要适当放大一点跨中的配筋就行了。
这是我的看法仅供参考。
回复