塑壳断路器、框架式断路器、高压的真空断路器、少油断路器、多油断路器、F6S断路器哪个时间动作更快?为什么?
塑壳断路器、框架式断路器、高压的真空断路器、少油断路器、多油断路器、F6S断路器哪个时间动作更快?
为什么?
2楼
书上一般说塑壳断路器比万能断路器分断更快,但我实际中总是碰到在下级的塑壳断断路器下端短路时,上级的ME万能断路器跳了,但塑壳断路器没有分断。例如下级SMH225A塑壳断路器,速断电流2250A;上级万能断路器ME1600,速断6KA。
回复
3楼
假如只有这一台电动机,那么,上级短路器你设定短延时2250 0.4S,下级断路器你设定瞬动2250A,这就不会跳了.
回复
4楼
0.4S的时间级差对微机保护已经够了,但对原来的老式电磁式电流继电器是不够的,最少取0.5S.
回复
5楼
你高压侧电流速断没有整定好。
高压侧电流速断保护动作电流应躲过低压侧短路时留过保护装置处的最大短路电流。
回复
6楼
塑壳比智能的要快
高压的就看用的操作机构和 保护的整定值了
SF6的电操时间是固定的
姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442
回复