请教:综合楼通风和电气的控制
t800
t800 Lv.8
2007年06月17日 15:15:39
来自于通风排烟
只看楼主

各位好,我是电气设计的,现在手上要设计一个30高层(底商为2层,有1地下室、变配电房在地下室)综合楼,因为是第一次设计,所以有些问题想请教下暖通专业的朋友们;是这样的:请问1、这样的一个30高层(底商为2层,有1地下室)综合楼各位暖通专业在那些地方有设备;2、那些设备需要给电专业的消防做联系?他们分别需要电专业做什么?比如:开断、给信号等等另:住宅标准层面积1000左右,商业单层3000左右

各位好,我是电气设计的,现在手上要设计一个30高层(底商为2层,有1地下室、变配电房在地下室)综合楼,因为是第一次设计,所以有些问题想请教下暖通专业的朋友们;
是这样的:请问1、这样的一个30高层(底商为2层,有1地下室)综合楼各位暖通专业在那些地方有设备;
2、那些设备需要给电专业的消防做联系?他们分别需要电专业做什么?比如:开断、给信号等等
另:住宅标准层面积1000左右,商业单层3000左右
不知道条件说完了没有,麻烦大家指点下
免费打赏
toplhc
2007年06月18日 11:01:51
2楼
别着急,负责任的暖通专业都会提条件给你的,主要是空调通风设备的配电,消防排烟系统设备、阀门的控制切换

建议看一下高规211页设有消防控制室的防排烟控制程序这个图,图看起来比实际好像要复杂

先大致了解一下,另外你可以看看类似工程你们专业的图纸,论坛也有电子版的图纸很多,我想可能有利于形成大致思维
回复
t800
2007年06月18日 16:08:29
3楼
谢谢toplhc 版主,我看了下应该是207和208的图?
回复