漏电保护器问题
gushfu
gushfu Lv.2
2007年06月16日 23:18:48
只看楼主

我们单位去年因放假两个月,把1+N 25A的漏保拉下。两个月后因需要有合上,结果发现漏电保护器有好多合不上。可是之前都好好`的,负载端绝缘也是好的。为什么它的整定直在长时间断电下会发生改变?

我们单位去年因放假两个月,把1+N 25A的漏保拉下。两个月后因需要有合上,结果发现漏电保护器有好多合不上。可是之前都好好`的,负载端绝缘也是好的。为什么它的整定直在长时间断电下会发生改变?
免费打赏
11179270
2007年06月19日 16:23:18
2楼
这个应该和时间没什么关系吧。
你检查一下是否那里有漏电或破皮了。
在一个,你看一下这些合不上的漏保有没有什么规律。
回复
wysh
2007年06月19日 17:09:31
3楼
1.漏电保护器本身质量问题-拆除出线端导线,如果合不上就可以判断是漏电保护器本身质量问题-》换漏保
2.线路漏电-不拆除出线端导线,如果合不上就可以判断是线路或者相关设备漏电-》检查线路或者设备
回复
vbn
2007年06月20日 15:05:12
4楼
老万说的有道理。
回复
qiuyaorui
2007年06月20日 17:19:23
5楼

向万老学习
回复
gushfu
2007年06月20日 19:35:54
6楼
可是在线使用的都没问题。而断电两个月的确坏了。出线没问提,因为出线端拆了还合不上。问提是为什么断电了的确坏了这么多?而没断电的确没坏?
回复
wqwboy007
2007年10月21日 00:01:39
7楼
漏电动作指示按钮有没有按下?
回复
zmhaax
2008年05月30日 07:34:00
8楼
估计不是损坏了,仔细看看是不是跳闸的复位按钮没有复位啊!
你们的是什么品牌?
回复
sushibo4321
2008年05月30日 16:41:05
9楼
老万的排除方法的确不错;
我估计是漏电断路器坏了;
回复