我们单位去年因放假两个月,把1+N 25A的漏保拉下。两个月后因需要有合上,结果发现漏电保护器有好多合不上。可是之前都好好`的,负载端绝缘也是好的。为什么它的整定直在长时间断电下会发生改变?
我们单位去年因放假两个月,把1+N 25A的漏保拉下。两个月后因需要有合上,结果发现漏电保护器有好多合不上。可是之前都好好`的,负载端绝缘也是好的。为什么它的整定直在长时间断电下会发生改变?
2楼
这个应该和时间没什么关系吧。
你检查一下是否那里有漏电或破皮了。
在一个,你看一下这些合不上的漏保有没有什么规律。
回复
3楼
1.漏电保护器本身质量问题-拆除出线端导线,如果合不上就可以判断是漏电保护器本身质量问题-》换漏保
2.线路漏电-不拆除出线端导线,如果合不上就可以判断是线路或者相关设备漏电-》检查线路或者设备
回复
4楼
老万说的有道理。
回复
5楼
向万老学习
回复
6楼
可是在线使用的都没问题。而断电两个月的确坏了。出线没问提,因为出线端拆了还合不上。问提是为什么断电了的确坏了这么多?而没断电的确没坏?
回复
7楼
漏电动作指示按钮有没有按下?
回复
8楼
估计不是损坏了,仔细看看是不是跳闸的复位按钮没有复位啊!
你们的是什么品牌?
回复
9楼
老万的排除方法的确不错;
我估计是漏电断路器坏了;
回复