只看楼主

最近做1个消防泵站,没有双电源保证,需要设置柴油消防水泵,根据新建筑设计防火规范,对于柴油发电机的储油间需用防火墙和防火门与发电机间隔开,笔者认为柴油发电机与柴油消防泵应该是一个道理,那么是否在消防泵房内设置单独的储油间呢?请各位大虾帮小弟确认一下!

最近做1个消防泵站,没有双电源保证,需要设置柴油消防水泵,根据新建筑设计防火规范,对于柴油发电机的储油间需用防火墙和防火门与发电机间隔开,笔者认为柴油发电机与柴油消防泵应该是一个道理,那么是否在消防泵房内设置单独的储油间呢?请各位大虾帮小弟确认一下!
免费打赏
jjplj
2007年06月18日 09:27:32
2楼
不用,用不了多少油的
回复
roverpump
2007年06月18日 10:38:07
3楼
要看你的油箱的容积大小,小于1m3的日用油箱你可以让柴油机消防泵的制造商随机带,与柴油机消防泵一体安装.这样就不要设单独的储油间.如果大于1m3的日用油箱,并且与柴油机消防泵分开安装,一般要在消防泵房内设置单独的储油间.
回复
129385
2007年07月24日 14:55:39
4楼
一般不用
柴油机消防泵自带油箱储满油的情况下,一般可满足4到8小时工作时间。
因此是否需要设置单独的储油间,取决于设计中消防水池的容量与消防泵流量设计大小 的关系。如果灭火时间小于8小时 一般不用后备储油间。
回复
fly-xiang
2007年07月24日 15:27:26
5楼
安装FM的规定,如果分开设置可以不设喷淋保护,放在一起的话要设喷淋,建议分开,这样相对更安全一些。
回复
victor_wangtao
2007年07月25日 14:11:16
6楼


以偶的知识范围,同意这个意见,在最基本的建筑防火规范上有。
回复
runny
2007年11月26日 09:05:46
7楼
1m3这个数据是出现在哪一本规范上呢?