传染病房设计时需注意些什么???
小陈
小陈 Lv.7
2004年09月20日 14:15:37
只看楼主

传染病房设计时(甲方要求做分体空调)还要通风吗?????

传染病房设计时(甲方要求做分体空调)
还要通风吗?????
免费打赏
kongtiaogong
2004年09月20日 14:48:59
2楼
该病房必须是在负压状态,也就是必有排风。当然这种排风是处理后排到室外。
另外分体机的过滤网更得勤清洗更换。
回复
edc
2004年09月21日 00:23:07
3楼
做分体空调是可以的,但一定要通风,要维持各个区域不同的压差,不过能量损
失也是很大,建议采用新风换气机。
回复
小陈
2004年09月21日 07:54:07
4楼
谢谢楼上各位
回复
gidfoot
2004年09月28日 13:42:27
5楼
传染病房的设计不妨参照一下去年的有关非典的一些相关论文,各个房间内的压差
控制非常重要,此外还要考虑门缝和窗户的泄漏,送排风口的设计,气流组织等的考
虑都是设计的重点.推荐一本暖通空调杂志社主编的<暖通空调与SARS>特辑.不过
不知道现在还有没有,你可以打电话询问一下,还可以直接到一些高校的图书馆借
阅.我的QQ:38353416.
回复
zht2004
2005年06月09日 00:48:02
6楼
谁手头有相关实例资料???
真希望得到一附件,然后学习-----没事偷着乐-------------
回复
sloliver
2005年06月13日 13:49:34
7楼
注意排风口位置问题
回复
wybai
2009年05月23日 14:38:19
8楼
各个房间是不是的单独设置
回复

相关推荐