紧急求助!请问地下室的换热站是否有换气次数要求?
o_sunday
o_sunday Lv.2
2007年06月16日 16:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下室的 换热站 和 弱电机房 是否有换气次数要求? 如果有,那么建筑条件不是很好,地面上是台阶.是否可以做窗井 放风机通风? 应该注意哪些问题? 请各位大侠多多指教!

请问地下室的 换热站 和 弱电机房 是否有换气次数要求? 如果有,那么建筑条件不是很好,地面上是台阶.是否可以做窗井 放风机通风? 应该注意哪些问题? 请各位大侠多多指教!
免费打赏
toplhc
2007年06月18日 11:12:44
2楼
换热站大致10-15次换气次数

弱电机房2-4次
回复
bx-zxl
2007年07月20日 23:20:28
3楼
地下室的换热站和弱电机房换气次数5~6次吧;做窗井放风机通风完全可以,如果两侧都设就可以自然通风了。
回复
hjasd123tq
2008年04月30日 11:37:20
4楼
谢了哈!
回复
liuyun18
2009年10月10日 09:15:51
5楼
兄弟正在作换热站,正需要这些数据。谢谢了呀!
回复
snail_yin
2009年10月14日 14:57:48
6楼

严重同意,2003年的全国技措中有的。
回复