请问地下室的 换热站 和 弱电机房 是否有换气次数要求? 如果有,那么建筑条件不是很好,地面上是台阶.是否可以做窗井 放风机通风? 应该注意哪些问题? 请各位大侠多多指教!
请问地下室的 换热站 和 弱电机房 是否有换气次数要求? 如果有,那么建筑条件不是很好,地面上是台阶.是否可以做窗井 放风机通风? 应该注意哪些问题? 请各位大侠多多指教!
免费打赏
toplhc
2007年06月18日 11:12:44
2楼
换热站大致10-15次换气次数
弱电机房2-4次
回复
bx-zxl
2007年07月20日 23:20:28
3楼
地下室的换热站和弱电机房换气次数5~6次吧;做窗井放风机通风完全可以,如果两侧都设就可以自然通风了。
回复
hjasd123tq
2008年04月30日 11:37:20
4楼
谢了哈!
回复
liuyun18
2009年10月10日 09:15:51
5楼
兄弟正在作换热站,正需要这些数据。谢谢了呀!
回复
snail_yin
2009年10月14日 14:57:48
6楼
严重同意,2003年的全国技措中有的。
回复
相关推荐
地下室地下综合管廊渗漏修缮方案
市政工程施工
2024-07-09 11:29:11
地下室抗浮还能这样干?泄水减压!
建筑施工
2024-07-03 09:19:56
某综合体地库优化后减少一层地下室,成本节约八千万
造价成本管理
2024-06-26 09:42:24
地下室排水系统设计与施工要求
建筑给排水
2024-06-24 16:06:52
地下室人防区预留预埋重点
电气资料库
2024-06-17 11:51:02
地下室打通风口打断4根22mm钢筋
混凝土结构
2024-06-12 13:57:26
地下室抗浮还能这样干?取代锚杆更省钱!
建筑施工
2024-06-11 10:13:22
塔吊基础顶面与地下室底板顶面平齐(塔机基础一体化)问题
建筑施工
2024-06-07 08:49:09
给排水设计大揭秘:如何让人防地下室兼顾平时战时?
建筑给排水
2024-06-06 16:12:45
人防地下室风机安装规范
暖通资料库
2024-05-30 15:49:19
地下室抗浮方案设计关键点
建筑施工
2024-05-29 09:26:25
地下室人防工程机电安装图文详解(附安装图集)
电气工程施工
2024-05-28 11:44:25
现在2.5m厚的地下室底板混凝土筏板(大体积混凝土)施工问题
建筑施工
2024-05-15 09:09:02
快速搞懂地下室通风设计,就是这么简单!
通风排烟
2024-05-13 16:38:33
和地下室的植物一起生活 - 植物之家
居住建筑设计
2024-05-11 09:44:02
地下室外墙防水难施工?新技术来了!
建筑施工
2024-05-11 09:43:43
管道综合支吊架在住宅地下室的应用
结构资料库
2024-04-22 16:08:54
地下室仅有1层的塔吊基础型式问题
建筑施工
2024-04-19 11:51:46
格构式塔机基础的灌注桩顶部与地下室底板问题
建筑施工
2024-04-18 12:13:27
格构式塔吊基础的钢立柱穿地下室楼板问题
建筑施工
2024-04-18 07:47:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开