防爆车间,还有三个月搬迁,但是现在要进行整改。现在的配电箱都是非防爆的,不知道有没有什么简单的改造措施(不想购买防爆配电箱),应付一下呢。
防爆车间,还有三个月搬迁,但是现在要进行整改。现在的配电箱都是非防爆的,不知道有没有什么简单的改造措施(不想购买防爆配电箱),应付一下呢。
2楼
普通配电箱,不可能改成防爆配电箱。
还是别想了,不可能的。要想省钱,有的是办法,千万别在这个上面省。
你可以看看防爆箱子的结构,和普通配电箱根本不同。而且防爆箱是需要进行防爆认证的,不可能自己改。
再说一遍,必须采用有认证的箱子才行,否则以后出事就太危险了。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-31 09:10 编辑 ]
回复
3楼
楼上说的是,这个东西你最好不要省这点钱,出了问题不得了,除非你可以把配电箱和操作都安装到安全区域。
回复
4楼
以前不改,还三个月就搬迁了才改,什么情况阿。按要求来说如果需要设防爆配电箱你不设,放在桌面上就没法讲的。
如果说仅仅是轻微爆炸危险环境的话,使用防水防尘型将就几个月也还问题不大。
回复
5楼
3楼说的对,可以考虑“把配电箱和操作都安装到安全区域”。比如我们这有人在设计防爆场所时将 开关 放在户外安装。
回复
6楼
防爆的标准不能降低,也不应降低。
想想那么多事例就清楚了。
回复
7楼
支持上面朋友们的意见,同情楼主的说法和观点,分析如下:
现场配电箱防爆需要有防爆资质的生产厂家且已认证过的产品及合格证。
就功能上,需要隔爆功能或正压功能。普通配电箱一般只用2mm以下的铁皮,防爆配电箱都在8mm以上的铝或铝合金,有的正压式防爆配电箱也用不小于4mm厚的不锈钢板,门有橡胶密封圈,电缆进出有密封接头,正压有洁净的工业风接入箱内。
以上这些,普通配电箱都不具有可改造的条件。所以,劝楼主还是采购正规厂家生产的防爆配电箱吧。
回复
8楼
把配电箱柜都搬到户外,然后在重新拉电缆,这样做,还不如直接改造成防爆的配电箱划算呢。
回复
10楼
不想换,就别生产了呗,肯定没问题!
回复