小弟最近设计一卫生院审图下来说婴儿室应设洗婴池,并应有控温,稳压装置。请问怎样设置谢谢
小弟最近设计一卫生院
审图下来说
婴儿室应设洗婴池,并应有控温,稳压装置。
请问怎样设置
谢谢
2楼
洗婴池可详92S303《医院卫生设备安装》。洗婴用温水水温35度。稳压装置其实就是一个高位水箱,平稳水压用,至于控温不详,由于该标准图在92年编制的,个人认为该标准图集有些过时,可以设一小循环泵,根据水箱温度自动循环,保证水温要求。相关要求可以根据《综合医院建筑设计规范》有关规定。
回复
3楼
谢谢楼上赐教
回复
4楼
想请教以下这高位水箱的大小是怎么算出来的
回复
5楼
地方标准图籍上可以找到.2槽和4槽的尺寸都是970*470*500,做法图籍上也有的
回复