电缆桥架安装
lyplyp
lyplyp Lv.2
2007年06月15日 21:45:06
只看楼主

请问各位电缆桥架连接可以电焊焊接吗?有没有规范说明。

请问各位电缆桥架连接可以电焊焊接吗?有没有规范说明。
免费打赏
wsz198086
2007年06月16日 09:09:34
2楼
不可以!桥架的组合是灵活多样的,焊死了以后要变动就不好办了。再说了把桥架放到支架上不就行了吗?
回复
jie07
2007年06月16日 14:04:23
3楼
部份应该可以,但要注意伸缩,要留伸缩缝(不是焊接的好要)
回复
简单信
2007年06月18日 13:50:21
4楼
不应该焊接,我们做的工程中,如果桥架到了某一位置太长,就割断,不进行与相邻的桥架焊接!
回复
gz_lian
2007年06月18日 14:57:00
5楼
考虑到接地问题,桥架与桥架之间应该有软线连接
回复
tsy0220
2007年06月18日 15:12:17
6楼
有桥架连接件,用编织带
回复
sjg6843
2007年06月18日 17:06:06
7楼
桥架连接是绝对不可以电焊焊接的,安装规范里有明确规定。
回复
mengya126
2007年06月19日 17:17:50
8楼
桥架是不可以焊接连接的,根据桥架的规格型号都会有相适应的连接片连接。
回复
lyplyp
2007年06月19日 21:31:17
9楼
谢谢大家
回复
luojia71
2007年06月28日 09:00:19
10楼
话不能说死了,我就遇到过在管廊上敷设桥架,到了特殊位置没办法,就只有按照管廊的走向重新焊接了一个弯头,最后再进行防腐。
回复
kdotg
2007年08月24日 21:46:18
11楼
不应该焊接,弯头也可以用桥架连接件跟螺丝做成。