和大家探讨一个排管-18度冷藏库的问题.
wlj990
wlj990 Lv.2
2007年06月15日 21:25:04
来自于制冷技术
只看楼主

排管冷藏库自然冷却降温.为了增加制冷温度.可不可以在排管的下面或者在库内加几个大的吊扇.这样可以增加空气的流量.制冷是不是还快点啊.希望大家出出好的方法.

排管冷藏库自然冷却降温.为了增加制冷温度.可不可以在排管的下面或者在库内加几个大的吊扇.这样可以增加空气的流量.制冷是不是还快点啊.希望大家出出好的方法.
免费打赏
jiahua-j
2007年06月16日 00:11:52
2楼
思路没有问题,准确地说改空气自然对流换热为强制对流换热,那么流速增加换热必然增加,也就是改变了冷负荷计算式中“K”值,所以答案是肯定的。不过用吊扇则不可取,应该考虑的是码垛方式、气流通道,计算出实际需要的风压风量,选配适合的轴流风机……。当然这样做储存物会有一定的干耗。顺便说一句这种方式在小型冷库中并不少见。
回复
lzc530
2007年06月17日 14:54:36
3楼
你的问题很矛盾了。当初安装排管的时候。一定有客户的原则。是否考虑到冻品的水份流失。重量掉失。如果加上风机的话。这些东西都会存在的。还不如直接装个吊顶蒸发器算了。
回复
诺尔制冷
2007年09月25日 12:41:53
4楼
为了提高换热系数大的冷库里可以装轴流风机,但风速要选择好,不能太大。我设计时都在顶管之间装有风机。